Возможно подобные темы уже были, прошу извинить если так.
Помогите разобраться. Проектирую теплогенераторную (3 котла по 90кВт) для здания магазина(Ф3.1). Проектирую встроенной.
Был СП 281.1325800.2016, в нем сказано:
5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
Но этот СП никто не обращал внимание потому что он не включен в перечень обязательных и в нем откровенно дичь.
Стал СП 4.13130.2013 с изм. 1:
6.9.5 Встроенные котельные допускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме зданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности).
Этот же СП я обязан исполнять.
Что же делать то теперь. из убогого СП внесли дикие пункты в СП, который инспекторы ростехнадзора считают святым. Как выйти из ситуации?
Можно предраться к слову "котельные", мол у меня не котельная, а теплогенераторная, но в СП 4.13130.2013, есть определение котельной : комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения. Тоесть-все где есть котел- котельная.
PS. а еще этот пункт запрещает проектировать встроенные теплогенераторные в жилых домах(Ф1)