Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
elina71
Добрый день. подскажите пожалуйста будет ли нормально работать элеватор при давлении на вводе Р1=4.3 Р2=3.8. не слишком ли маленькая разница давлений? необходимо понизить температуру на вводе с 95 до 80 градусов. может быть лучше установить смесительный узел?

tiptop
Располагаемый напор известен.

Исходные данные для расчёта и выбора элеватора:
Тепловая нагрузка?
Расчётная потеря давления в нагрузке?
Температура воды перед элеватором известна.
Температура воды после элеватора известна.
Температура обратной воды?
elina71
Т1=95 Т2=70 Т11=80
Q=76кВт
потери давления в системе отопления 1,8м
tiptop
Я воспользовался расчётом И.М. Сапрыкина (kotelna.tk)...

Получается, что нужен перепад 1,3 атмосферы:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Altelega
Может Т2 до 60 снизить? а то врядли..
и еще.. потери 1.8м это при каком расходе, напрямую 95/70? со смешиванием внутренний расход увеличится

а узел с насосом, почему нет, нет желания?
elina71
Цитата(tiptop @ 18.2.2021, 14:40) *
Я воспользовался расчётом И.М. Сапрыкина (kotelna.tk)...

Получается, что нужен перепад 1,3 атмосферы:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



спасибо за ссылку. попробую поковыряться
tiptop
Цитата(elina71 @ 18.2.2021, 14:55) *
попробую поковыряться

Смотрите мою "Схемотехнику АИТП".
elina71
Цитата(tiptop @ 18.2.2021, 14:58) *
Смотрите мою "Схемотехнику АИТП".


а готовые смесительные узлы типа СУАПР как себя ведут на практике, не знаете?
инж323
Цитата(elina71 @ 18.2.2021, 14:31) *
Т1=95 Т2=70 Т11=80
Q=76кВт
потери давления в системе отопления 1,8м

забудьте о элеваторе при ваших условиях. увы.
tiptop
Цитата(elina71 @ 18.2.2021, 15:19) *
а готовые смесительные узлы типа СУАПР

Они так и делают: утка-воздухосборник и в ней насос?! newconfus.gif dont.gif helpsmilie.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Нет, похоже, немного по-другому:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

...Но насос, качающий сверху-вниз - тоже далеко не лучшее решение. thumbdown.gif
инж323
Цитата(tiptop @ 18.2.2021, 21:30) *
...Но насос, качающий сверху-вниз - тоже далеко не лучшее решение. thumbdown.gif

а в совокупности с не первой категорией по электроснабжению вообще неприятная штука.
elina71
Цитата(tiptop @ 18.2.2021, 21:00) *
Они так и делают: утка-воздухосборник и в ней насос?! newconfus.gif dont.gif helpsmilie.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


а сам принцип насос на подаче и трехходовой: это нормально работает?
если самим по такой схеме сделать только без всех этих изгибов? их суапры специально скручены чтобы всунуться вместо существующих элеваторов. а у меня система новая - места много
svoroponov
Вообще то если позволяет гидравлика , то ,, мокрые ,, насосы лучше ставить на обратке , для них там лучше тепловой режим.
Принцип насос на подаче и трехходовой: да ,это нормально работает.
Только вот ,,уток ,, можно не делать, это лишнее.

По работе элеватора из практики - минимальное значение при котором он ещё кое-как работает 0,8 Bar. Устойчиво он начинает работать с 1,0 до 1,8
Bar . Далее лучше с регулятором перепада давления , иначе появляется избыточный шум.
tiptop
to elina71
По моей классификации у вас должна быть схема №3: с насосом на весь расход системы отопления и двухходовым клапаном.
elina71
Цитата(svoroponov @ 19.2.2021, 12:11) *
Вообще то если позволяет гидравлика , то ,, мокрые ,, насосы лучше ставить на обратке , для них там лучше тепловой режим.
Принцип насос на подаче и трехходовой: да ,это нормально работает.
Только вот ,,уток ,, можно не делать, это лишнее.

По работе элеватора из практики - минимальное значение при котором он ещё кое-как работает 0,8 Bar. Устойчиво он начинает работать с 1,0 до 1,8
Bar . Далее лучше с регулятором перепада давления , иначе появляется избыточный шум.


спасибо за ответ