Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
astralkarate
Добрый день!

Кто нибудь сталкивался с подбором котловых насосов для каскада котлов с высоким гидравлическим сопротивлением и с разделением через пластинчатый теплообменник? Прикладываю принципиальную схему. Когда работает только один насос все понятно. А вот как найти рабочую точку для случая, когда работает несколько насосов?
tiptop
Расчётный расход воды через водоподогреватель равен сумме расчётных расходов воды через все три котла?

Рабочая точка насоса в этом режиме - это расчётный расход воды через котёл и сумма соответствующих напоров у котла, обратного клапана и водоподогревателя (у водоподогревателя при его расчётном расходе).

Эта схема таит в себе возможную перегрузку насоса при работе одного насоса/котла.
На своём сайте я написал об этом для наладчиков: "При одиночной работе каждого насоса/котла необходимо с помощью токовых клещей, расходомера и ДПЗ, находящегося на выходе котла, выставить расход воды на уровне между “расчётной” величиной для котла и максимально допустимой величиной для насоса (сначала – ближе к этой максимально допустимой величине)"
kotelna.tk

Цитата(astralkarate @ 4.3.2021, 20:07) *
котлов с высоким гидравлическим сопротивлением

А что за котлы?
Уж не собираетесь ли Вы сделать непостоянный расход воды через водотрубный котёл? unsure.gif
Галиев
Цитата(tiptop @ 4.3.2021, 20:34) *
А что за котлы?
Уж не собираетесь ли Вы сделать непостоянный расход воды через водотрубный котёл? unsure.gif

Если насос будет отключаться вместе с горелкой котла, то никакого криминала не будет.
Kotlovoy
Криминала, может быть, и не будет, а вот срабатывание термостата перегрева - запросто.
tiptop
Цитата(tiptop @ 4.3.2021, 20:34) *
А что за котлы?
Уж не собираетесь ли Вы сделать непостоянный расход воды через водотрубный котёл? unsure.gif

Да оно не страшно, как ни крути.
Просто, когда работают все насосы, будет "расчётный" расход. А когда только один насос - расход повыше...

Цитата(Kotlovoy @ 4.3.2021, 21:02) *
Криминала, может быть, и не будет, а вот срабатывание термостата перегрева - запросто.

Ну, не срабатывание "сратостата", а вот просто выключить котёл какая-нибудь бестолковая автоматика может.
Об этом я тоже написАл: "В тепловой схеме “насос – котёл – водоподогреватель” расход воды через уже работающий котёл значительно уменьшается при запуске ещё одного котла. Например, в схеме с тремя одинаковыми котлами запуск “второго” котла может привести к скачкообразному полуторакратному уменьшению расхода воды через другой, уже работающий котёл"
kotelna.tk

...Но это больше относится к жаротрубно-дымогарным котлам, у которых сравнительно высокая Kv.
kosmos440o
Если запасы по мощности на насосах будут, автоматика вывезет на датчиках давления, частотниках и ПЛК.
astralkarate
tiptop, спасибо.

Котлы действительно водотрубные. Расход должен быть не ниже минимально требуемого по инструкции.

Но Вашу мысль про рабочую точку не до конца понял. Рабочая точка это ведь пересечение кривой насоса и кривой системы. Следовательно для ее нахождения нужно построить кривую системы. Для случая с одним работающим котлом/насосом все просто - берем несколько значений расхода и находим сопротивление контура при данных значениях расхода.

А как построить кривую системы для случая, когда работают три котла? Также берем несколько значений расхода и считаем сопротивление контура, но для общего участка (теплообменника) сопротивление считаем при утроенном расходе?
tiptop
Цитата(kosmos440o @ 4.3.2021, 21:10) *
Если запасы по мощности на насосах будут, автоматика вывезет на датчиках давления, частотниках и ПЛК.

Важно начать с правильной технологии.
Может быть, и "костыли" не потребуются. wink.gif
jota
Насосы ЕС настройкой на постоянный расход
tiptop
Цитата(astralkarate @ 4.3.2021, 21:14) *
Но Вашу мысль про рабочую точку не до конца понял. Рабочая точка это ведь пересечение кривой насоса и кривой системы.

Зачем Вам эти кривые?
Расчётную рабочую точку найдёте по расходу и напору.
При желании, по ней можно легко написать уравнение сопротивления контура (при условии, что насосы и котлы одинаковые).
Галиев
Цитата(Kotlovoy @ 4.3.2021, 21:02) *
Криминала, может быть, и не будет, а вот срабатывание термостата перегрева - запросто.

Ваше замечание применительно к котлам с тяжелой обмуровкой, где велика инерционность нагрева воды в котле. Для небольших водотрубных котлов останов циркуляции одновременно с отключением горелки ничем не грозит. Более того, при большом снижении расхода воды через котел и продолжающей работу горелке у котлов RS-A начинаются сильнейшие гидроудары, хотя на выходе из котла температура, в этот момент еще градусов 70-80. И через десяток секунд начинает расти до 110-120 Цельсия. И ни какой термостат не сработает, пока до него не дойдет нагретая вода, а насос то уже выключился.
tiptop

Мой взгляд с одной из сторон на расход воды через котёл: Автоматическое регулирование рециркуляции теплоносителя (kotelna.tk)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла