Inokentiy
Добрый день.
Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.

Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения.
Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.

Как посчитать?
Температуру на выходе из кассетника так же не дают.
Alex2001
Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 13:31) *
Добрый день.
Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.

Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения.
Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.

Как посчитать?
Температуру на выходе из кассетника так же не дают.


Модель внутреннего блока можете назвать?
У разных производителей осушение количественно разное.
У некоторых моделей VRF есть переменная температура кипения, что также отражается на количестве конденсата.
Skaramush
Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 14:31) *
Добрый день.
Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.

Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения.
Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.

Как посчитать?
Температуру на выходе из кассетника так же не дают.



Для начала возьмите все исходные и постройте процесс в помещении без удаления влаги через конденсацию. Вполне возможно, что нормально работающей вентиляции окажется достаточно.
Inokentiy
Блок Electrolux ESVMC4-SF-140
vaultdweller
Цитата(Inokentiy @ 23.3.2021, 13:16) *
Блок Electrolux ESVMC4-SF-140


Просто любопытно, почему вы закладываете в проект OEM оборудование от отвратительного поставщика, при наличии оригинала.
VRF Electrolux абсолютно никакого отношения к шведскому Electrolux не имеет, это завод Hisense.
Neowise
Цитата(Inokentiy @ 22.3.2021, 15:31) *
Добрый день.
Столкнулся с тем, что поставщики/производители оборудования не могут дать информацию по количеству конденсата от внутреннего блока VRF системы.

Блок 14 кВт, кассетный - 2шт, необходимо посчитать, будет ли поддерживаться требуемый уровень влажности в 60% при 22С внутри помещения.
Помещение спортивного зала, 7.3л/ч выделяют спортсмены, и заказчик уверен что будет превышение влажности.

Как посчитать?
Температуру на выходе из кассетника так же не дают.

Температура на выходе сплита: Твход - (8... 13*С) = Твыход (для обычного сплита)
Neowise
Можно точнее прикинуть влажность на id диаграмме , но надо знать теплопритоки.
.........
14 кВт это один или два вн. блока ?
Neowise
Исходная точка : верхн. правая 22*С, 60%
охлаждаем : 14 кВт, 2500 м3/ч > 12*C, 83%, конденсат 7,89 кг/ч
Нагреваем теплопритоками 8,43 кВт > 22*С, 44%
увлажняем спортсменами 7.89 кг/ч > выходим на требуемые параметры: 22*С, 60%
Inokentiy
Цитата(Neowise @ 24.3.2021, 17:33) *
Исходная точка : верхн. правая 22*С, 60%
охлаждаем : 14 кВт, 2500 м3/ч > 12*C, 83%, конденсат 7,89 кг/ч
Нагреваем теплопритоками 8,43 кВт > 22*С, 44%
увлажняем спортсменами 7.89 кг/ч > выходим на требуемые параметры: 22*С, 60%


Спасибо.
Это то что нужно, но откуда 12С?
22С - 10С как средняя дельта (8-15С)?

По предыдущему вопросу - стоит 2 сплита по 14кВт.

Цитата(Neowise @ 24.3.2021, 17:03) *
Можно точнее прикинуть влажность на id диаграмме , но надо знать теплопритоки.
.........
14 кВт это один или два вн. блока ?


Теплопритоки 27,5кВт.
Предусмотрено 2 сплита по 14кВт, расход по 2.150
ПВ агрегат подает воздух охлажденных до 20С (ассимилирует часть теплопритоков).
Можете подсказать как правильно принять точку смеси во внутреннем блоке?

Цитата(vaultdweller @ 24.3.2021, 14:05) *
Просто любопытно, почему вы закладываете в проект OEM оборудование от отвратительного поставщика, при наличии оригинала.
VRF Electrolux абсолютно никакого отношения к шведскому Electrolux не имеет, это завод Hisense.


Брендлист заполняю не я.
Neowise
Цитата(Inokentiy @ 25.3.2021, 17:50) *
ПВ агрегат подает воздух охлажденных до 20С (ассимилирует часть теплопритоков).
Можете подсказать как правильно принять точку смеси во внутреннем блоке?

Надо знать производительность ПВ.
Neowise
Без ПВ мощности фанкойлов недостаточно.
Много уходит на конденсацию.
.....
Сначало выяснить/посчитать параметры воздуха на выходе ПВ, потом посчитать, сколько ПВ ассимилирует. Потом посчитать с кондиционерами.
Inokentiy
Цитата(Neowise @ 25.3.2021, 19:05) *
Без ПВ мощности фанкойлов недостаточно.
Много уходит на конденсацию.
.....
Сначало выяснить/посчитать параметры воздуха на выходе ПВ, потом посчитать, сколько ПВ ассимилирует. Потом посчитать с кондиционерами.

Приточный воздух 3750м3/ч, 4 крата, подается с 20С и 70%.
в помещении необходимо 22С и не более 60.

Вопрос в том, что не превысит ли влажность в помещении.
Как я понимаю кондиционер будет постоянно подсушивать воздух в помещении, и через какое то время влажность опуститься и ниже 50%, тогда на конденсацию будет затрачиваться меньше.
Но я не понимаю как построить данный процесс.
Neowise
Для поддержания 22*С, 60% при 27,5 кВт теплоизбытков, 28 кВт охлаждения недостаточно (без ПВ). Холод уходит на конденсацию.

Цитата(Inokentiy @ 26.3.2021, 12:00) *
Вопрос в том, что не превысит ли влажность в помещении.

С влажностью как раз неплохо, есть проблемы с температурой.
Если без ПВ. С ПВ еще не смотрел.