Цитата(elenam @ 30.4.2021, 15:24)

Подскажите тогда несертифицированное изделие на компенсацию, которое бы отвечало всем требованиям: непромерзанию, управлению да еще с светопрозрачным заполнением.
И. кстати, всегда объясняем и предупреждаем заказчика о стоимости шкафов управления на люки и пр. Предлагаем заказать проект автоматизации противодымной защиты. Но не все понимают выгоду.
С такими условиями подходит только стеновой люк со светопрозрачным заполнением, Мне пока другое не известно. Но такой люк подходит вовсе не потому, что обязан иметь сертификат, как люк ДУ. По функционалу он в Вашем применении не является люком ДУ.
А Вы подменяете понятия - решаете конкретную задачу про светопрозрачное заполнение, но экстраполируете решение этой конкретной задачи на все допускаемые к применению проёмы ест. компенсации:
Цитата(elenam @ 29.4.2021, 12:15)

Любое изделие в составе системы противопожарной защиты должно иметь соответствующий сертификат. А какой сертификат у фрамуги окна или у привода?
Это Ваше заявление действующим нормам не соответствует - нет требований по сертификации приточных проёмов. И если завтра кто-то решит производить не люк ДУ, а приточное устройство, отвечающее всем Вашим
конкретным условиям, то сертификация такого изделия не потребуется.