ANATOLIYSH
Доброго времени,ВРВ система смонтирована 10 лет назад,работала исправно,сейчас начались проблемы.
Жидкостная труба тёплая 30 градусов,газовая обмерзает днём когда на улице 30,вечером просто покрыта конденсатом,в чём может быть причина?
SSA
Давления не пробовали мерять?
Сергей А. Ефремов
Цитата(ANATOLIYSH @ 1.6.2021, 8:39) *
Доброго времени,ВРВ система смонтирована 10 лет назад,работала исправно,сейчас начались проблемы.
Жидкостная труба тёплая 30 градусов,газовая обмерзает днём когда на улице 30,вечером просто покрыта конденсатом,в чём может быть причина?

Днём газ докипает во всасывающей магистрали, вечером кипит там, где положено кипеть. Надо чистить внутрянки.
ANATOLIYSH
Вутрянки чистые,канальники 30 шт.Наружние блоки (2 запаралелены) тоже чистые.давление на всосе 7.5 атм.
жидкостная труба тёплая,рядом такая же система работает на рестораны и прочие помещения,там жидкостная холодная
Сергей А. Ефремов
Избыток газа в системе - перезаправили.
ANATOLIYSH
8 лет работала система ,избытка газа не было
Сергей А. Ефремов
https://dantex.ru/articles/printsip-raboty-...nalnoy-sistemy/

Цитата(ANATOLIYSH @ 1.6.2021, 9:34) *
8 лет работала система ,избытка газа не было

Бывает такое, что при каждом обслуживание добавляют по полкило по принципу кашу маслом не испортишь и за десять лет накапливается пяток лишних килограмм, иногда и не пяток, а десяток, а то и два...

Как вариант где-то заплюшили газовую трубу, она в этом месте дросселирует, а что находится на участке от залома до внешнего блока уже работает как испаритель и особенно проявляется при повышении массового расхода.
ANATOLIYSH
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.6.2021, 9:48) *
https://dantex.ru/articles/printsip-raboty-...nalnoy-sistemy/


Бывает такое, что при каждом обслуживание добавляют по полкило по принципу кашу маслом не испортишь и за десять лет накапливается пяток лишних килограмм, иногда и не пяток, а десяток, а то и два...

Как вариант где-то заплюшили газовую трубу, она в этом месте дросселирует, а что находится на участке от залома до внешнего блока уже работает как испаритель и особенно проявляется при повышении массового расхода.

Заломов не видно,Фильтр-осушитель если только забился
Сергей А. Ефремов
Цитата(ANATOLIYSH @ 1.6.2021, 9:52) *
Заломов не видно,Фильтр-осушитель если только забился

Фильтр осушитель скорее всего забился у той системы, которая работает на рестораны, раз у неё жидкость идёт холодная, как раз можно отнести к преждевременному дросселированию.
ANATOLIYSH
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 1.6.2021, 10:02) *
Фильтр осушитель скорее всего забился у той системы, которая работает на рестораны, раз у неё жидкость идёт холодная, как раз можно отнести к преждевременному дросселированию.

но там всё норм ,всё холодит

Фильтр стоит на газовой трубе
SSA
Цитата(ANATOLIYSH @ 1.6.2021, 12:19) *
Фильтр стоит на газовой трубе

Хотелось бы посмотреть на инсталляшку ВРВ, где написано про ф обои на всасывании.
Alex2001
Цитата(ANATOLIYSH @ 1.6.2021, 10:19) *
но там всё норм ,всё холодит

Фильтр стоит на газовой трубе


10 лет на газовой трубе?Осушитель, грязевик ?Фильтр - долгожитель!