Любовь
Коллеги, прошу помощи.
На существующем водопроводе d160х6,6 в футляре d 400х29,4 необходимо разработать решения по удлинению футляра при прокладке вновь проектируемых ж.д.путей и автодороги. Уже есть переходы через ж.д. пути и а.д. (через дорогу - на перспективу заложили), но прокладывают дополнительные пути и расширились откосы у дороги.
По нормам допускается предусмотреть удлинение футляра. Как по факту это все сделать и заложить в проекте и в объемах работ?
Временную линию через пути не перекинуть - ж.д. действующая. Или делать прокол, проложить времянку, демонтаж участка на основной линии, протягивание футляра на трубу, приварка футляра к сущ., монтаж трубы, демонтаж времянки?
Serg Ivanov
Цитата(Любовь @ 3.6.2021, 11:32) *
Коллеги, прошу помощи.
На существующем водопроводе d160х6,6 в футляре d 400х29,4 необходимо разработать решения по удлинению футляра при прокладке вновь проектируемых ж.д.путей и автодороги. Уже есть переходы через ж.д. пути и а.д. (через дорогу - на перспективу заложили), но прокладывают дополнительные пути и расширились откосы у дороги.
По нормам допускается предусмотреть удлинение футляра. Как по факту это все сделать и заложить в проекте и в объемах работ?
Временную линию через пути не перекинуть - ж.д. действующая. Или делать прокол, проложить времянку, демонтаж участка на основной линии, протягивание футляра на трубу, приварка футляра к сущ., монтаж трубы, демонтаж времянки?

Сварить футляр их двух половинок разрезанной вдоль трубы, как указано в типовом проекте переходов под. ж/д.
Труба футляра режется вдоль, на две половинки. Заводится нижняя половинка под трубопровод, приподнимается и ставится на опоры. Сверху накрывается верхняя половинка. Варится продольный стык. Под трубу подбивается грунт. До установки кожуха, на трубу перехода устанавливаются спейсеры, чтобы зазор между трубой и кожухом сохранить.
Сейчас есть и разъёмные стеклопластиковые футляры - если ж/д согласует, можно и их:
vic153
Решения по наращиванию разрезными футлярами есть только для стальных футляров. Эти стеклопластиковые предусматриваются только на голую трубу и вроде нет узлов их стыковки с уже существующем футляром
Serg Ivanov
Цитата(vic153 @ 4.6.2021, 15:35) *
Решения по наращиванию разрезными футлярами есть только для стальных футляров. Эти стеклопластиковые предусматриваются только на голую трубу и вроде нет узлов их стыковки с уже существующем футляром

Может быть и так. Надо с производителем связываться и согласовывать с ж/д их применение.
Любовь
Цитата(Serg Ivanov @ 3.6.2021, 11:47) *
Сварить футляр их двух половинок разрезанной вдоль трубы, как указано в типовом проекте переходов под. ж/д.
Труба футляра режется вдоль, на две половинки. Заводится нижняя половинка под трубопровод, приподнимается и ставится на опоры. Сверху накрывается верхняя половинка. Варится продольный стык. Под трубу подбивается грунт. До установки кожуха, на трубу перехода устанавливаются спейсеры, чтобы зазор между трубой и кожухом сохранить.
Сейчас есть и разъёмные стеклопластиковые футляры - если ж/д согласует, можно и их:

Спасибо за ответ. В каком типовом? В этом ТП 901-9-9.87 не нашла информацию. Стеклопластик нам не согласуют.
Как стыковать пластиковый футляр и наращиваемый стальной?
nagger
Цитата(Любовь @ 7.6.2021, 14:24) *
Как стыковать пластиковый футляр

Какой пластиковый? У тебя что, гнб?
Aerl
Цитата(Любовь @ 7.6.2021, 14:24) *
Спасибо за ответ. В каком типовом? В этом ТП 901-9-9.87 не нашла информацию. Стеклопластик нам не согласуют.
Как стыковать пластиковый футляр и наращиваемый стальной?


в Вашем случае наверное только если какой кубик бетона предусмотреть в месте стыка

Либо как-нибудь так
Serg Ivanov
Цитата(Любовь @ 7.6.2021, 14:24) *
Спасибо за ответ. В каком типовом? В этом ТП 901-9-9.87 не нашла информацию. Стеклопластик нам не согласуют.
Как стыковать пластиковый футляр и наращиваемый стальной?

Ну, это искать надо долго. Вот для действующего газопровода картинка есть:

Схема защитного футляра из половин труб.
Вообщем понятно - на сварных швах защитная полоса изнутри вначале приваривается, чтобы не прожечь рабочую трубу.
Любовь
Цитата(nagger @ 7.6.2021, 14:38) *
Какой пластиковый? У тебя что, гнб?

Существующий - пластиковый. Да, прокладывали ГНБ.

Цитата(Serg Ivanov @ 8.6.2021, 9:09) *
Ну, это искать надо долго. Вот для действующего газопровода картинка есть:

Схема защитного футляра из половин труб.
Вообщем понятно - на сварных швах защитная полоса изнутри вначале приваривается, чтобы не прожечь рабочую трубу.

Уже выяснила - ваш вариант не подходит для водопровода. Спасибо за помощь!

Цитата(Aerl @ 7.6.2021, 16:22) *
в Вашем случае наверное только если какой кубик бетона предусмотреть в месте стыка

Либо как-нибудь так

О. отлично! Вариант подходящий, спасибо!
Serg Ivanov
Цитата(Любовь @ 7.6.2021, 14:24) *
Как стыковать пластиковый футляр и наращиваемый стальной?

Берите стальной бОльшего диаметра. Одевайте на пластик. Зазор заделайте просмолённой каболкой и цементно-песчаным раствором.
https://winterhouse.ru/gidroizoljacija/kabo...-gost-15037-69/
Любовь
Цитата(Serg Ivanov @ 8.6.2021, 9:20) *
Берите стальной бОльшего диаметра. Одевайте на пластик. Зазор заделайте просмолённой каболкой и цементно-песчаным раствором.
https://winterhouse.ru/gidroizoljacija/kabo...-gost-15037-69/

да, как обычный футляр:) спасибо!