UNikilai
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - каким образом считается объем аварийного выброса аммиака? Вот здесь "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" Вроде как нет конкретной информации. Мое предположение:

если у нас после каждого распред. устройства находится арматура, запирающаяся при концентрации аммиака в воздухе помещения более 60 г/м3, то аварийный выброс нужно считать по самому емкому агрегату в помещении? И по одному, если их несколько? У меня, к примеру, есть помещения с фризерами и ВОПами. Может где-то есть информация по расчету кол-ва выбросов для расчета аварийной вентиляции?
Не удалось мне найти вообще никакой информации
yozik
Цитата(UNikilai @ 8.6.2021, 13:54) *
Вот здесь "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" Вроде как нет конкретной информации.

Странно.
А как же фраза "залповых максимально возможных"?
ПС для аппаратных и машинных отделений общеобменная не менее 3 крат аварийная не менее 11крат(вроде)
9 раздел СП 60
UNikilai
Ну и сколько это - залповый максимально возможный?
yozik
Цитата(UNikilai @ 8.6.2021, 18:38) *
Ну и сколько это - залповый максимально возможный?

встречный вопрос а категорию помещения кто определял?
Там считать должны были сколько в нем может быть амиака (он взрывоопасный)
заодно если "натягивали" категорию могли и вентиляцию посчитать.
Цитата(UNikilai @ 8.6.2021, 13:54) *
Вроде как нет конкретной информации.

есть. в разделе заправка системы амиаком
Цитата
общее количество жидкого аммиака, необходимого для первичной заправки холодильной системы, должно определяться проектом на основании расчета суммарного заполнения ее элементов. При этом заполнение жидким аммиаком внутреннего объема оборудования не должно превышать следующих величин, %:

а обьем элементов у вас есть.
Цитата(UNikilai @ 8.6.2021, 13:54) *
Мое предположение:
.....то аварийный выброс нужно считать по самому емкому агрегату в помещении? И по одному, если их несколько?

точки вместо вопросов

UNikilai
Цитата
встречный вопрос а категорию помещения кто определял?
Там считать должны были сколько в нем может быть амиака (он взрывоопасный)
заодно если "натягивали" категорию могли и вентиляцию посчитать.

Ну если судить по "Правила безопасности химически опасных производственных объектов", то

"Помещения для установки распредустройств, размещаемые вблизи от потребителей холода, а также помещения производственных цехов - потребителей холода, в технологическом оборудовании которых обращается аммиак, могут быть отнесены к категории "Д" в соответствии с нормами технических регламентов, если при принятых технологических и объемно-планировочных проектных решениях концентрация аммиака в воздухе камеры не превысит нижнего предела взрывоопасности при аварийном раскрытии технологического оборудования и трубопроводов.
Ну а так категорийность пока не определена, по концентрации в 60 г/м3 только помещение фризеров у меня будет не Д, а все морозильные камеры будут Д скорее всего (но там аварийная в-я и не нужна, как понимаю ибо помещение без постоянного пребывания людей)). Но категорийность вроде как пожарники должны определить (да и выбросы должны считать технологи, судя по всему)

Цитата
есть. в разделе заправка системы амиаком

Цитата
а обьем элементов у вас есть.

ну да - объем мне известен
Цитата
точки вместо вопросов

То есть я правильно предположил, но если так оно и есть, то чем это регламентируется? Я вот сейчас посчитаю максимальный выброс по большему агрегату в помещении (сам агрегат + трубы до распредустройства), а на основании чего я буду брать именно эти цифры
UNikilai
Хотя конкретно тут в холодильных камерах не будет аварийной вентиляции не так как помещение без постоянного пребывания людей, а так как не будет превышена максимальная концентрация в 60 г/м3 при утечке всего аммиака из одного ВОПа