Цитата(инж323 @ 15.6.2021, 15:09)

в ОП надо потерять 70-80% потерь давления всей системы
интересная цифра, спасибо
расчёте гидравлической схемы одна отправная точка есть - самый маленький DN15
по номограмме G - dP - K он вроде проходит, но при 0,3 м3/ч и dP 30 кПа процентов на 20 открыт, но реально перепад наверное меньше будет поэтому наверно больше.
Но ещё раз говорю, настраивать собираюсь по факту, пирометром, при работающем автоматическом регуляторе тяги.
PS Свой дом строю первый раз, менеджеры в сантехмаркетах озадачивают иногда. Как в этом случае с конвекторами, утверждая что в пол их супер, а на стену конвектор это отстой и лажа полная. Вообще настраивать двухтрубную систему пирометром приходилось, по работе, так как был ответственным за тепловое хозяйство, после соответствующих курсов. В системе было чуть-чуть больше 100 ОП. Одноэтажное здание, проект 1976 года. Проектировщик для регулировки СО предусмотрел на каждом ОП пробковые краны. 32 два года было холодно, т.к. никто никогда не пытался настроить СО предусмотренными проектировщиком РУ.
Я попытался. Три дня "нарезал круги" и натёр мозоли на руках выставляя одинаковый перепад на каждом ОП около 20 градусов. Но результат стоил того - температура повысилась в среднем на 8 градусов. Неужели я не справлюсь с 11-ю ОП ?
PS2 Интересно в 1976 году были ручные пирометры или тогда как?