Цитата(Vitallius @ 8.7.2021, 17:15)

Пытаюсь подружить Scada с ПЛК М241CEC24T. OPC UA позволяет только 1000 тэгов. Мне нужно 3000. Читал, что можно воспользоваться штатным OPC DA CoDeSys. Вопрос: как экспортировать список переменных из МЕ в .SDB файл?
Зачем экспортировать в .SDB ?
Добавьте Symbol Configuration в проекте ME и выберите нужные переменные, скомпилируйте проект, в директории с файлом проекта появится файл .xml с описанием символьной конфигурации.
Настройте OPC DA сервер и привязывайте переменные в режиме онлайн(контролер должен находится в сети с загруженным проектом) или привязывайте переменные оффлайн(без контроллера), для этого в настройках OPC выберите режим SIMULATION3 и укажите путь к файлу XML.