Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоизоляция + гофра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
agel


Здравствуйте!

Пришло замечание МОЭК на систему отопления с поэтажной горизонтальной разводкой труб в полу.
Трубы по проекту пркладываются в изоляции Энергофлекс супер протект 13мм.
Стяжка 100мм

МОЭК требует проложить их в гофре, ссылаясь на сп 50

Насколько правомерно требование?
svoroponov
В случае с трубой в гофре можно в случае необходимости заменить участок трубопровода без вскрытия пола.
С изоляцией Энергофлекс это проблематично , если не сказать что не возможно.
jota
В полу отапливаемых помещений только в гофре. Гофра тоже теплоизолятор за счёт воздушных прослоек в гофрах.
synthesis
Если поэтажная разводка и учет тепла на каждую квартиру - то в жилых помещениях можно и в гофре выполнить. Но транзиты в местах общего пользования обязательна дополнительная теплоизоляция.
Посмотрите вебинар АВОК с 1ч26 мин: Негативные последствия применения труб и арматуры, несоответствующих расходам теплоносителя, который ведет Буглов В.В.
belaz46
Здравствуйте! В общем коридоре многоквартирного дома уложили трубы в стяжке без теплоизоляции в гофре. Температура воздуха зимой под 50 градусов в коридоре. Есть решение без вскрытия и теплоизоляции труб? Стояки изолировали жидкой теплоизоляцией и сверху закроем к-флекс st.
l-nikolaev
Цитата(belaz46 @ 19.9.2021, 12:28) *
.. Есть решение без вскрытия и теплоизоляции труб? С...


ну, есть конечно.... Например, можно теплоизолировать пол (100мм пеноплекса) и стяжку сверху с плиткой. думаю, что температура в коридоре понизится.
belaz46
Низ дверей в квартиры не позволит поднять пол на 120 мм в общем коридоре.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.