Qwerty88
Знакомые просят помочь со старой горелкой Unigas. Работает на жидком топливе. В принципе все проблемы решили кроме одной. Горелка 2-х ступенчатая и на 2-ой ступени она должна открыть заслонку воздуха и открыть соленоид 2 ступени. В приципе горелка подает сигнал на привод заслонки, но заслонка вращается при этом не в ту сторону (она идет в сторону закрытия). Пробовал кулачками менять направления вращения. Если перевожу флажок второй ступени правее флажка первой- она не изменяет своего положения при появлении сигнала о включении 2 ступени. Если перевожу левее - она изменяет свое положение но крутит в сторону закрытия. Сервопривод вот такой:
Сервопривод STA 6 B2.41/6 2N13L
Нормального полного мануала о таком приводе не могу найти в интерете. Только краткие. Есть ли у кого полный мануал и (или) опыт работы с ними - что не так? Или может он вообще сломан и потому не крутится в нужную сторону?
yozik
Направление вращения определяется буквой в конце. L или R
Qwerty88
Цитата(yozik @ 20.7.2021, 20:30) *
Направление вращения определяется буквой в конце. L или R

Спасибо. Мы с этим уже разобрались. Там либо не правильный привод либо заслонку неправльно собрали. По всей видимости - непарвильный привод...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.