Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Комната приема пищи+ гардеробная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Студент2021
Добрый день.
1) Подскажите можно объеденить комнату приема пищи + градероб верхней одежды в одну вытяжную систему ?
В нормативной документации не нашел.
2)Отдельно удалить воздух из комнты приема пищи. Гардероб верхней одежды, сделать переточную решотку в коридор?
ИОВ
Цитата(Студент2021 @ 18.10.2021, 8:17) *
1) Подскажите можно объеденить комнату приема пищи + градероб верхней одежды в одну вытяжную систему ?
В нормативной документации не нашел.
2) ... Гардероб верхней одежды, сделать переточную решотку в коридор?

1) Возможны варианты - либо одежда будет пахнуть едой, либо приём пищи может проходить при запахе одежды, особенно после дождя, когда одежда влажная.
Полагаю, проектировщик должен иметь здравый смысл и уметь его применять.rolleyes.gif

2) Вам следует внимательно ознакомиться с СП 44:
Цитата
7.3 В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке.

7.8 Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений ...
Студент2021
Цитата(ИОВ @ 18.10.2021, 8:53) *
1) Возможны варианты - либо одежда будет пахнуть едой, либо приём пищи может проходить при запахе одежды, особенно после дождя, когда одежда влажная.
Полагаю, проектировщик должен иметь здравый смысл и уметь его применять.rolleyes.gif

2) Вам следует внимательно ознакомиться с СП 44:


Если правильно понял, то к примеру из гардероба удаляю 100 м3/ч, в это же время подаю в коридор тоже 100 м3/ч - в зимний период.
Спасибо.
ИОВ
Цитата(Студент2021 @ 18.10.2021, 8:57) *
Если правильно понял, то к примеру из гардероба удаляю 100 м3/ч, в это же время подаю в коридор тоже 100 м3/ч - в зимний период.

У Вас д.б. баланс по зданию и этажу - читайте внимательно п. 7.3.1 СП 60, там много соответствующих указаний по допущениям.
Допущениями можно воспользоваться, чтобы не увеличивать бессмысленно производительность приточных систем.
Студент2021
Цитата(ИОВ @ 18.10.2021, 11:23) *
У Вас д.б. баланс по зданию и этажу - читайте внимательно п. 7.3.1 СП 60, там много соответствующих указаний по допущениям.
Допущениями можно воспользоваться, чтобы не увеличивать бессмысленно производительность приточных систем.


Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.