Цитата(Студент2021 @ 18.10.2021, 8:17)

1) Подскажите можно объеденить комнату приема пищи + градероб верхней одежды в одну вытяжную систему ?
В нормативной документации не нашел.
2) ... Гардероб верхней одежды, сделать переточную решотку в коридор?
1) Возможны варианты - либо одежда будет пахнуть едой, либо приём пищи может проходить при запахе одежды, особенно после дождя, когда одежда влажная.
Полагаю, проектировщик должен иметь здравый смысл и уметь его применять.
2) Вам следует
внимательно ознакомиться с СП 44:
Цитата
7.3 В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке.
7.8 Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений ...