Цитата(serega.mk @ 18.10.2021, 11:21)

В частотнике дельта е, 5,5 kw.
VFD-E ???
При разгоне и торможении нагрузка будет заметно выше чем (допустим на 15%), полчаса движок разгонять будете?
В этом частотнике есть встроенный простенький контроллер с доступом к параметрам и состоянию частотника, т.е. можно реализовать нестандартную защиту, когда заданная и выходная частота почти равны, а ток выше заданного.
-------------------
В любом частотнике есть "электронное тепловое реле" в Дельте оно по умолчанию отключено.