serega.mk
В частотнике дельта е, 5,5 kw., как настроить отключение двинателя при привышении нагрузки на двигатель (допустим на 15%).
Это возможно в этих частотниках? Подскажите если кто в курсе
Pawel
Это возможно и способов несколько, какой вас устроит. 1. Настроить цифровой выход на отключение цепей управления.2. Настроить параметры на отключение по перегрузке. Вы мануал то читали хоть немного?
serega.mk
Нет, ещё не читал. Но как я понял, это возможно?
Олег_
Цитата(serega.mk @ 18.10.2021, 11:21) *
В частотнике дельта е, 5,5 kw.

VFD-E ???
При разгоне и торможении нагрузка будет заметно выше чем (допустим на 15%), полчаса движок разгонять будете?
В этом частотнике есть встроенный простенький контроллер с доступом к параметрам и состоянию частотника, т.е. можно реализовать нестандартную защиту, когда заданная и выходная частота почти равны, а ток выше заданного.
-------------------
В любом частотнике есть "электронное тепловое реле" в Дельте оно по умолчанию отключено.
serega.mk
Спасибо всем кто отозвался.
Разобрался. Нечего сложного.