Цитата(Indiva @ 1.11.2021, 16:44)

Сори, забыл добавить что 2 контура на чиллере, т.е. 2 компрессора, тот который моросит это 2й контур, 1й запускается все ок
Инты месами меняли? меняли.
Авария осталась осталась.
Как авария уходит сразу или ждать надо?
Проблема не в инте.
Если быстро
Проблема либо в электрике (падение напряжения на контактах)
Либо в компрессоре (клин или залив и падение напряжения из-за нагрузки)
Если долго то перегрев (проверяется закорачиванием датчиков (перемычку на S1 S2)
если авария ушла то перегрев