Добрый день! Пытаюсь решить задачу, возможно кто-то поделиться опытом или подскажет идею. Есть системы вентиляции на промышленном объекте, скорости воздуха в системах доходят до 15м/с при расходе 68000 м3/ч (это пример одного участка одной системы). Стали находить поврежденные секции воздуховодов - трещины.
Есть мысль о том, что повреждения из-за высокого статического давления, которое увеличивается из-за того, что периодически находим закрытые ручные балансировочные клапаны (стоят на каждой приточной решетке, персонал любит закрывать чтобы не дуло). Стал копать в этом направлении, но нашел, что по проектной документации воздуховоды спроектированы на макс. статическое давление 2000Па, а по паспортам некоторых вентиляторов их статическое давление уже выходит за 2000 Па.
Может ли действительно это быть причиной? И возможно глупый вопрос, но меняется ли статическое давление в системе с удаленностью от вентилятор?
Буду благодарен любым мыслям и идеям.