markhus
Добрый день!

По настройке панели Weintek (8070ie) :

При сбросе питания в панели обнуляются данные в объектах NE_ и TS_ ,
которые привязаны к адресам в modbus и передают в PLC настройки.

Можно ли в панели задать свойство Retain для хранения этих настроек?

Подскажите, пожалуйста, кто знает рецепт? )
Олег_
В панеле есть память RW, энергонезависимая. Меняйте на панеле её, в своих объектах, по изменению, выполняйте скрипт который запишет из вайнтека в ваше устройство. Или тупо раз в пару секунд записывайте кусок RW в модбас устройство.
------------
Или меняйте эти настройки в вашем устройстве и и по изменению считывайте скриптом и сохраняйте в RW, а при запуске панели, записывайте скриптом из RW в устройство.
All_Ex81
В плк пропишите retain переменные прямой адресацией и панелью обращайтесь к ним