markhus
22.11.2021, 14:22
Добрый день!
По настройке панели Weintek (8070ie) :
При сбросе питания в панели обнуляются данные в объектах NE_ и TS_ ,
которые привязаны к адресам в modbus и передают в PLC настройки.
Можно ли в панели задать свойство Retain для хранения этих настроек?
Подскажите, пожалуйста, кто знает рецепт? )
В панеле есть память RW, энергонезависимая. Меняйте на панеле её, в своих объектах, по изменению, выполняйте скрипт который запишет из вайнтека в ваше устройство. Или тупо раз в пару секунд записывайте кусок RW в модбас устройство.
------------
Или меняйте эти настройки в вашем устройстве и и по изменению считывайте скриптом и сохраняйте в RW, а при запуске панели, записывайте скриптом из RW в устройство.
All_Ex81
27.11.2021, 0:15
В плк пропишите retain переменные прямой адресацией и панелью обращайтесь к ним