Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Виброопоры под канальный вентилятор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Derange
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста, нужны ли виброопоры под канальный вентилятор(600х300, 2800м3/ч) устанавливающийся на раму из профиля гнуто-сварного к полу?
И нужно ли/как правильно закрепить корпус вентилятора к этому профилю?
На данный момент ни крепления к профилю, ни виброопор не выдано (см. прилагаемый файл)
Татьяна Олеговна
Цитата(Derange @ 23.12.2021, 16:33) *
нужны ли виброопоры под канальный вентилятор(600х300, 2800м3/ч)

Зачастую ограничиваются вариантом "подложить под него кусок теплоизоляции" . Так как это в помещении , должно быть сделано по уровню , вибрации от 600х300 исправного быть не должно - ускакать/уползти он не должен.
jota
Цитата(Татьяна Олеговна @ 23.12.2021, 18:01) *
Зачастую ограничиваются вариантом "подложить под него кусок теплоизоляции" . .... - ускакать/уползти он не должен.

(-)
Есть вибропрокладки из технической резины. Кроме этого, гибкие соединения вентилятора и воздуховодов.
Татьяна Олеговна
Цитата(jota @ 23.12.2021, 19:45) *
(-)
Есть вибропрокладки из технической резины.

А кусок теплоизоляции это не техническая резина ? =) пищевая ?)
Это понятно, что в идеале все должно быть по инструкции ... по монтажному узлу...
Но в реальной жизни как правило (не нагуглилось картинки с установленым канальником , только подвешенные)
канальник ставится на профиль вовсе без всего. По этому даже кусок изоляции (желательно той, что лучше сопротивляется продавливанию от времени)
уже будет прогрессом сродни полету на Марс.



инж323
а можно не приводить примеры с многочисленными косяками в пример? Хоть и вент на подвесках.
или вы головой всё еще в реалиях 90-х и "абы как" сойдет?
jota
Цитата(Татьяна Олеговна @ 23.12.2021, 23:22) *
А кусок теплоизоляции это не техническая резина ? =) пищевая ?)

С каких пор? Мужики-то и не знали....
инж323
Цитата(jota @ 24.12.2021, 2:29) *
С каких пор? Мужики-то и не знали....

Сударыня не в курсе, что на этот кусок ТИ , почему то сочтенный ею резиной, понадобится сертификат как на именно резину нормированной виброизолирующей функцией. Это сродни ТИ и акустическим панелям- обе, например, из вспененного полиэтилена, но одна идет ТИ с известной лямбдой, а вторая идет как звукоизоляция и с акустическими параметрами. и разными ценами и своими разными сертификатами. Но это ж надо папку ИГАСНовскую знать, до тонкостей ли большой специалистке. Не считая по одной гайке на шпильках, без подложенной виброизоляции, без виброизолирующих колец на шпильках и т.д. на размещенной ею фотке.Потом скажет- фото из инета и мол здание ЛВК и чего вы тут еще хотите- это от столовки на объекте по статье временные здания и сооружения и никакой СП\СНИП тут не катит.Комната мол приема пищи.
Derange
Цитата(инж323 @ 24.12.2021, 2:54) *
Не считая по одной гайке на шпильках, без подложенной виброизоляции, без виброизолирующих колец на шпильках и т.д. на размещенной ею фотке.

А вы не подскажите, где можно это найти? Может есть какая типовая серия, или качественный каталог производителя, где можно правильные узлы крепления глянуть со всем этим добром?
Татьяна Олеговна
Цитата(Derange @ 24.12.2021, 11:14) *
А вы не подскажите, где можно это найти? Может есть какая типовая серия, или качественный каталог производителя, где можно правильные узлы крепления глянуть со всем этим добром?

Я так понимаю Вы хотите создать проблему проектировщикам ? Ни чего у Вас не получится.
Вот две инструкции по монтажу канального оборудования . Шафт и НЭД .
Видите виброопоры ? И я не вижу . Только в варианте крепления к стене у НЭД есть поз.3 - что-то по смыслу похожее на виброопору (резиновый демпфер) , но позиции не подписаны и почему она указана только при таком типе крепления - не ясно . Во всех других вариантах - жесткое соединение за фланец или на профиль.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По этому если вам "ехать" - подложите под вентилятор кусок теплоизоляции это будет уже очень хорошо.
Если вам "шашечки" (посношать мозг проектантам) - ни чего не получится. Хотя может найдется какой ренегат, который расскажет что надо крепить всенепременно на техническую резину марки .... форму и толщину резиновой прокладки вычислять отдельным проектом , а приклеивать резиновую прокладку к основанию на клею из крови единорога замешенном в полнолуние , стоя при этом строго на юг.
zaharov63
С теплоизоляцией у меня бы не прошло.
А "ренегат" тут каким боком?
lovial
Цитата(Derange @ 24.12.2021, 13:14) *
А вы не подскажите, где можно это найти? Может есть какая типовая серия, или качественный каталог производителя, где можно правильные узлы крепления глянуть со всем этим добром?

Например, https://dwg.ru/cat/load/303
Derange
Цитата(Татьяна Олеговна @ 24.12.2021, 13:45) *
Я так понимаю Вы хотите создать проблему проектировщикам ? Ни чего у Вас не получится.

Татьяна, я и есть проектировщик. Но выдаю задание на раму крепления вентилятора, поэтому хочется разобраться в этом вопросе. Спасибо за помощь.

Цитата(lovial @ 24.12.2021, 14:57) *
Например, https://dwg.ru/cat/load/303

Благодарю. На напольном узле крепления 1.18 из шумоизоляции одна лишь резиновая прокладка , да и узел этот к сожалению для короба, где эту прокладку почти наверняка класть никто не будет. Узлов для крепления вент. оборудования с виброгасящими элемантами, к сожалению ,так и не нашёл
lovial
Цитата(Derange @ 24.12.2021, 17:46) *
Татьяна, я и есть проектировщик. Но выдаю задание на раму крепления вентилятора, поэтому хочется разобраться в этом вопросе. Спасибо за помощь.


Благодарю. На напольном узле крепления 1.18 из шумоизоляции одна лишь резиновая прокладка , да и узел этот к сожалению для короба, где эту прокладку почти наверняка класть никто не будет. Узлов для крепления вент. оборудования с виброгасящими элемантами, к сожалению ,так и не нашёл

Тут file:///C:/Users/Trud/Downloads/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20fischer%20Sa-Montec.pdf стр. 61 и 62, но там фирменные. Видел в инете еще и подвесную систему - на конце троса виброгасящий узел, но тоже фирменный.
Рашкал
Цитата(инж323 @ 24.12.2021, 2:54) *
Сударыня не в курсе, что на этот кусок ТИ , почему то сочтенный ею резиной, понадобится сертификат как на именно резину нормированной виброизолирующей функцией. Это сродни ТИ и акустическим панелям- обе, например, из вспененного полиэтилена, но одна идет ТИ с известной лямбдой, а вторая идет как звукоизоляция и с акустическими параметрами. и разными ценами и своими разными сертификатами. Но это ж надо папку ИГАСНовскую знать, до тонкостей ли большой специалистке. Не считая по одной гайке на шпильках, без подложенной виброизоляции, без виброизолирующих колец на шпильках и т.д. на размещенной ею фотке.Потом скажет- фото из инета и мол здание ЛВК и чего вы тут еще хотите- это от столовки на объекте по статье временные здания и сооружения и никакой СП\СНИП тут не катит.Комната мол приема пищи.

Сертификат на резину laugh.gif laugh.gif laugh.gif


Цитата
9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.


За систематическое пренебрежение - три дня посмеяться вне форума.
Derange
Цитата(lovial @ 24.12.2021, 17:26) *
Тут file:///C:/Users/Trud/Downloads/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20fischer%20Sa-Montec.pdf стр. 61 и 62, но там фирменные. Видел в инете еще и подвесную систему - на конце троса виброгасящий узел, но тоже фирменный.

Увы, ссылка на ваш компьютер /C:/Users/Trud/Downloads/ не работает rolleyes.gif
zaharov63
Цитата(Derange @ 24.12.2021, 16:46) *
Татьяна, я и есть проектировщик. Но выдаю задание на раму крепления вентилятора, поэтому хочется разобраться в этом вопросе. Спасибо за помощь.


Благодарю. На напольном узле крепления 1.18 из шумоизоляции одна лишь резиновая прокладка , да и узел этот к сожалению для короба, где эту прокладку почти наверняка класть никто не будет. Узлов для крепления вент. оборудования с виброгасящими элемантами, к сожалению ,так и не нашёл

Не пойму, что Вам не позволяет такое крепление (узел) выдать под своим авторством.

lovial
Цитата(Derange @ 27.12.2021, 12:55) *
Увы, ссылка на ваш компьютер /C:/Users/Trud/Downloads/ не работает rolleyes.gif

Упс... место ссылки на закачку вставил ссылку на локальный файл...
Исправляюсь...
https://maistro.ru/download/6bc5e8dbaa28d85ce0a0cef677bd3462
инж323
Цитата(Рашкал @ 25.12.2021, 14:59) *
Сертификат на резину laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Да, на резину, но сертификат на неё , как на виброизолирующее изделие\материал с нормированными параметрами по заявленным характеристикам. Хоть половик резиновый можно кинуть под низ, но у него сертификата нет и потому не проканает. А сертификат в папочку ИГАСНа класть придется, как и многие другие сертификаты. И горе тому кто его не имеет в нужный момент, как говорил Черный Абдулла из "белое солнце в пустыне".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.