На объекте при наладке установлено, что вентилятор на рабочей точке берёт повышенный ток,
причина в общем понятна, изменилась характеристика при установке вентиляторов (основной и резерв) в сеть без прямых участков, до и после сразу отводы. Это изменило характеристику от заводской, и теперь не хватает мощности.

Но хотелось бы найти подтверждение или опровержение на характеристике. Что означает зона справа на характеристике? Я такие видел и раньше, но там было подписано, что например зона оптимальной работы по статическому давлению, а тут нет надписи или не нашёл.

Что это за зона?
LordN
скорейвсего область перегрузки двигателя. перемножить давление и расход и поглядеть на мощность движка.
alem
Цитата(LordN @ 27.12.2021, 15:01) *
скорейвсего область перегрузки двигателя. перемножить давление и расход и поглядеть на мощность движка.


С двигателя ещё не взяли данные, в плане. Линия токов до этой зоны кончается, так что похоже.
Татьяна Олеговна
Цитата(alem @ 27.12.2021, 11:10) *
Что это за зона?

Даже странно что Вы спрашиваете
конечно это нерабочая зона вентилятора как и написал ЛордН
Hrenogubka
Это точно не рабочая зона для данного вентилятора. Потребляемая вентилятором мощность выше мощности электродвигателя. Дросселируйте сеть шибером или ещё чем-нибудь.
tiptop

А почему там пять кривых?
LordN
Цитата(tiptop @ 27.12.2021, 21:40) *
А почему там пять кривых?

для питания от пятиступенчатого автотрансформатора

Цитата(alem @ 27.12.2021, 20:47) *
С двигателя ещё не взяли данные, в плане. Линия токов до этой зоны кончается, так что похоже.

судя по всему, это колеса лопатками вперед.
этот 4-полюсный, 1500об/мин, а рядом 8-полюсный, 750 об/мин.
наверняка колеса одинаковые и там и тут, а вот мощность движков, чтобы не было запрещенной зоны, д.б. в восемь-десять раз больше. что врядли для таких вентиляторов.

Цитата(alem @ 27.12.2021, 16:10) *
На объекте при наладке установлено, что вентилятор на рабочей точке берёт повышенный ток,
причина в общем понятна, изменилась характеристика при установке вентиляторов (основной и резерв) в сеть без прямых участков, до и после сразу отводы. Это изменило характеристику от заводской, и теперь не хватает мощности.

пробовать какие-нить мастырки типа хонейкомба, м.б. и помогут..
+ на выходе в таких вентах как правило не бывает никаких согласующих диффузоров, если есть место, то пробовать добавить прям внутрь воздуховода, тоже как-то поможет...
Hrenogubka
Пришлите хоть фотографий, что там намонтажено.

Вентиляторы типа WRW имеют мотор-колесо с загнутыми вперед лопатками. Для формирования потока в этом вентиляторе есть спиральный диффузор с площадью сечения на выходе прилизительно равной четверти сечения канала. У вентилятора WRW80-50 при расходе 5000 м3/ч скорость воздуха на выходе будет ориентировочно 13-14 м/с. Для выравнивания потока по сечению нужны рассекатели или, как выше указано хонейкомб. Понятно, что всё надо считать, а не от балды ставить.
И ещё, у вентиляторов с загнутыми вперёд лопатками кривая мощности не имеет точки перегиба, т.е. мощность на валу ВСЕГДА растёт при увеличении расхода.
alem
Цитата(LordN @ 27.12.2021, 18:07) *
судя по всему, это колеса лопатками вперед.
этот 4-полюсный, 1500об/мин, а рядом 8-полюсный, 750 об/мин.
наверняка колеса одинаковые и там и тут, а вот мощность движков, чтобы не было запрещенной зоны, д.б. в восемь-десять раз больше. что врядли для таких вентиляторов.

пробовать какие-нить мастырки типа хонейкомба, м.б. и помогут..
+ на выходе в таких вентах как правило не бывает никаких согласующих диффузоров, если есть место, то пробовать добавить прям внутрь воздуховода, тоже как-то поможет...


Ага! В общем понял. Наладочные аспекты по сети мне понятны, хотел именно уточнить назначение зоны на характеристике, т.к. производитель их не прокомментировал.


Цитата(Татьяна Олеговна @ 27.12.2021, 17:20) *
Даже странно что Вы спрашиваете
конечно это нерабочая зона вентилятора как и написал ЛордН


Когда нет полной уверенности, послушать мнение коллег совсем не вредно. Похожая зона встречается на разных характеристиках с разными значениями. Моя рабочая гипотеза состояла именно в этом, но только на основании замера.

Теперь, благодаря коллегам, появились дополнительные аргументы. Опять же узнать что-то новое, или закрепить подзабытое нужно при каждом случае!

Цитата(Hrenogubka @ 27.12.2021, 19:15) *
Пришлите хоть фотографий, что там намонтажено.


Может разберу этот случай в роликах, если соберу достаточно информации. Пока всё понятно с надёжностью 85-95%, что достаточно для этой ситуации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.