Добрый день, форумчане!

Есть схема котельной дома и гаража. Котельная с конденсационными котлами в гараже , ИТП в доме. Подскажите будет ли работать такая схема с двумя гидрострелками. Есть сомнения в необходимости гидрострелки в котельной - т.к. основное количество контуров в ИТП.
Заранее спасибо!
Схему прилагаю Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Дорогая котельная, а на гидроразделитель жаба душит? Возьмите трубу d125 и сделайте разделитель. Без него системы ИТП будут влиять одна на другую - включится фактор переменного сопротивления трассы от котельной к ИТП (зависит от расхода, который будет переменным)
В котельной стрелка обеспечит постоянный расход в котлах независимо от нагрузки.
awlan
Цитата(heating_2000 @ 5.1.2022, 18:29) *
Есть сомнения в необходимости гидрострелки в котельной - т.к. основное количество контуров в ИТП.
Схему прилагаю Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Сомнения не только в этом dry.gif .
Конечно она там не нужна вместе с насосами.
Непонятно почему котлы разные по мощности.
Какая общая мощность системы. Если сложить мощности котлов, то расход получается 8 м3/ч, многовато для этих диаметров.
Есть и другие вопросы.

ЗЫ. На полив зачем использовать очищенную воду. Надо на полив использовать отвод на "автомойку".
heating_2000
Цитата(jota @ 5.1.2022, 13:57) *
Дорогая котельная, а на гидроразделитель жаба душит? Возьмите трубу d125 и сделайте разделитель. Без него системы ИТП будут влиять одна на другую - включится фактор переменного сопротивления трассы от котельной к ИТП (зависит от расхода, который будет переменным)
В котельной стрелка обеспечит постоянный расход в котлах независимо от нагрузки.


На гидрострелку денег не жалко - она уже закуплена, вопрос в том - не повредит ли гидрострелка в котельной работе всей системы. Может её лучше не ставить?
heating_2000
Цитата(awlan @ 5.1.2022, 16:03) *
Сомнения не только в этом dry.gif .
Конечно она там не нужна вместе с насосами.
Непонятно почему котлы разные по мощности.
Какая общая мощность системы. Если сложить мощности котлов, то расход получается 8 м3/ч, многовато для этих диаметров.
Есть и другие вопросы.

ЗЫ. На полив зачем использовать очищенную воду. Надо на полив использовать отвод на "автомойку".


А если гидрострелка уже закуплена стоит ли её ставить в котельной? Главное, что бы она не повлияла на работоспособность системы в худшую сторону.
Котлы разной мощности потому , что в летнем режиме предполагается работа котла 74 кВт для покрытия нагрузок ГВС.
Общая мощность системы в районе 180 квт. По расходу - да, расход составит 7,5 м3/час. Диаметры согласен, можно было выбрать на 1 типоразмер побольше. Изначально мощность была заявлена меньше, ТЗ не было , добавилась вентиляция дома и мощность на нагрев бассейна увеличилась в 2 раза. Но в принципе и эти диамтеры пройдут - скорось 1 м/с, потери на максимальной нагрузке - 300 Па/м. В котельной небольшие участки с этими диаметрами.

На полив и автомойку отбирается вода одного качества из одной трубы, но из разных точек - здесь всё нормально.

awlan
Цитата(heating_2000 @ 5.1.2022, 23:16) *
А если гидрострелка уже закуплена стоит ли её ставить в котельной? Главное, что бы она не повлияла на работоспособность системы в худшую сторону.
Котлы разной мощности потому , что в летнем режиме предполагается работа котла 74 кВт для покрытия нагрузок ГВС.
Общая мощность системы в районе 180 квт. По расходу - да, расход составит 7,5 м3/час. Диаметры согласен, можно было выбрать на 1 типоразмер побольше. Изначально мощность была заявлена меньше, ТЗ не было , добавилась вентиляция дома и мощность на нагрев бассейна увеличилась в 2 раза. Но в принципе и эти диамтеры пройдут - скорось 1 м/с, потери на максимальной нагрузке - 300 Па/м. В котельной небольшие участки с этими диаметрами.

На полив и автомойку отбирается вода одного качества из одной трубы, но из разных точек - здесь всё нормально.


Если все закуплено, для чего задавать вопросы?
Про котлы интересно. Обычно они одинаковой мощности (рабочий-резервный), тем более что в любом случае они не работают постоянно весь год.
Есть, согласованный с Заказчиком Проект, делайте.
Вы то кто в данном вопросе проектировщик, монтажник, Заказчик?

На представленной схеме отбор воды на автомойку идет из гаража и врезан ДО установки ХВО, в на полив из дома, а значит ПОСЛЕ.
Или я не туда смотрю? blink.gif
jota
Цитата(heating_2000 @ 5.1.2022, 16:45) *
На гидрострелку денег не жалко - она уже закуплена, вопрос в том - не повредит ли гидрострелка в котельной работе всей системы. Может её лучше не ставить?

Я рекомендую ставить: котлы с разными расходами без стрелки будут влиять друг на друга
tiptop
Цитата(heating_2000 @ 5.1.2022, 17:45) *
На гидрострелку денег не жалко - она уже закуплена

Продайте её кому-нибудь...
Тепловед
Доброго времени суток и с наилучшими пожеланиями форумчанам в наступившем году!
Гидросрелка котельной не повредит, но внесет в систему отопления элемент нестабильности. Это все равно, что в обмотку трансформатора или электродвигателя намеренно поставить короткозамкнутый виток. Я уже писал по этому поводу на форуме и ещё раз повторю - ГИДРОСТРЕЛКА в системе отопления - нафиг не нужна!!! Можете поставить для эксперимента, но с возможностью быстро и безболезненно её выкинуть, когда начнутся проблемы с отоплением!
Мимошёл
Любителям гидрострелок помочь очень трудно...
tiptop
Цитата(Мимошёл @ 16.9.2024, 10:33) *
Любителям гидрострелок помочь очень трудно...

Не смог пройти мимо? rolleyes.gif

Исправлять приверженцев установки рециркуляционных насосов - это как горбатых. dry.gif