Цитата(heating_2000 @ 5.1.2022, 23:16)

А если гидрострелка уже закуплена стоит ли её ставить в котельной? Главное, что бы она не повлияла на работоспособность системы в худшую сторону.
Котлы разной мощности потому , что в летнем режиме предполагается работа котла 74 кВт для покрытия нагрузок ГВС.
Общая мощность системы в районе 180 квт. По расходу - да, расход составит 7,5 м3/час. Диаметры согласен, можно было выбрать на 1 типоразмер побольше. Изначально мощность была заявлена меньше, ТЗ не было , добавилась вентиляция дома и мощность на нагрев бассейна увеличилась в 2 раза. Но в принципе и эти диамтеры пройдут - скорось 1 м/с, потери на максимальной нагрузке - 300 Па/м. В котельной небольшие участки с этими диаметрами.
На полив и автомойку отбирается вода одного качества из одной трубы, но из разных точек - здесь всё нормально.
Если все закуплено, для чего задавать вопросы?
Про котлы интересно. Обычно они одинаковой мощности (рабочий-резервный), тем более что в любом случае они не работают постоянно весь год.
Есть, согласованный с Заказчиком Проект, делайте.
Вы то кто в данном вопросе проектировщик, монтажник, Заказчик?
На представленной схеме отбор воды на автомойку идет из гаража и врезан ДО установки ХВО, в на полив из дома, а значит ПОСЛЕ.
Или я не туда смотрю?