Светлана С.
На форуме несколько раз поднимался этот вопрос, но исчерпывающего ответа я не нашла.

При приемке нашей рабочей документации эксперт Заказчика, ссылаясь на СП, выдал замечание «Обосновать расчетом толщину стали».
Мы спросили у проверяющего пример такого расчета, он уклонился от ответа. bang.gif
От нас требуется расчет толщины листов воздуховодов более 2000 мм шириной (коллектор к венткиоскам), воздуховодов дымоудаления, а также систем с напором более 1000 Па.

Поделитесь, как же обосновать толщину стали воздуховодов?

Я понимаю, что воздуховод громадный, но другого варианта вообще не было. unsure.gif
Сергей Автокадов
Если не секрет, то какой толщины металл у Вас принят?)
Светлана С.
Цитата(Сергей Автокадов @ 8.2.2022, 16:25) *
Если не секрет, то какой толщины металл у Вас принят?)


Интуитивно взяли 1,2 мм черную сталь, но монтажники запросят 0,9 оцинковку...
ИОВ
Цитата(Светлана С. @ 8.2.2022, 16:20) *
На форуме несколько раз поднимался этот вопрос, но исчерпывающего ответа я не нашла.

Поделитесь, как же обосновать толщину стали воздуховодов?

Даже любопытно - где и как искали? wink.gif
Всего 2 недели назад были сообщения - раз, два
Светлана С.
Цитата(ИОВ @ 8.2.2022, 16:42) *
Даже любопытно - где и как искали? wink.gif
Всего 2 недели назад были сообщения - раз, два



Спасибо, увидела. Вы по этой методике обосновываете? Проверяющие принимают?
Aprichnik
смотря с какой целью вам нужна толщина.

если для дымоходов, то принимают по старым типовым котельным, так как чёткого расчёта нет, а если брать те с которыми сталкивался брали за основу всё те же типовые проекты советских котельных.

если же обычные воздуховоды то смотрите приложение К СП. 60.13330.2020

а вообще на практике порой и все воздуховоды в целях экономии делали из 0,55 стали, правда выяснился один нюанс, воздуховодам прямоугольным с сечением от 1000 веса не хватало и они начинали вибрировать и шуметь, в итоге вся экономия ушла на шумоизоляцию =)
Aprichnik
для обычных воздуховодов (не дымоудаление) уточняю информацию:
СП 60.13330.2020

п 7.11.1 Толщину листовой стали для металлических воздуховодов следует принимать по приложению К.

При этом толщина листовой стали для конструкции воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости должна быть не менее 0,8 мм, с учетом допусков, установленных для листового проката, согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].

(имейте ввиду. Имеется постановление от 28 мая 2021 года N 815. в котором СП 60.13330.2020 Раздел 7. п 7.11.1 приняты как обязательные к исполнению)