Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помещение водомерного узла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Екатерина_9999
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли расположить помещение водомерного узла, примыкая его к помещению ИТП? При этом наружной стены в помещении водомерного узла не будет и ввод водопровода на водомерный узел придется осуществлять транзитом через помещение ИТП. Идет реконструкция старого здания, места мало на первом этаже, по-другому расположить помещения не получается. Возможно ли так сделать?
Ferdipendoz
Да вообще в помещении ИТП можно было бы водомер поставить
инж323
Цитата(Ferdipendoz @ 4.3.2022, 19:12) *
Да вообще в помещении ИТП можно было бы водомер поставить

не стал бы так делать- ВУ вечно мокрый и в соплях от скисшего конденсата и корродирует снаружи неправильно.
Да и водоканал , и ТСО с пиететом подходят к помещениям "СВоих" систем и свой вход у каждого. без доступа посторонних к нему.
svoroponov
Лучше отдельно, если возможно или ограничить доступ к водомеру дополнительно.
Ferdipendoz
Цитата(инж323 @ 4.3.2022, 21:28) *
Да и водоканал , и ТСО с пиететом подходят к помещениям "СВоих" систем и свой вход у каждого. без доступа посторонних к нему.

Согласен. Привычка уже, когда на промпредприятии один собственник у теплосетей и у водяных, только службы разные - отдел главмеха и отдел главэнергетика. Какая-то профдеформация уже наступила, блин

Точнее, кругозор съёжился
GreyBrain
Цитата(инж323 @ 4.3.2022, 20:28) *
не стал бы так делать- ВУ вечно мокрый и в соплях от скисшего конденсата и корродирует снаружи неправильно.
Да и водоканал , и ТСО с пиететом подходят к помещениям "СВоих" систем и свой вход у каждого. без доступа посторонних к нему.

Город Ижевск, большинство ИТП где я был, а это около 60 ИТП, узел учета ХВС общедомовой либо в помещении ИТП, либо в смежном помещении, а узел учёта ХВС на ГВС - во всех зданиях в помещении ИТП.

А в целом с вами согласен, из-за конденсата болты, фланцы ржавеют, клинят задвижки, не говоря уже про сами трубы. В ИТП в домах старше 6-8 лет уже практически везде поменяли стальную оцинковку на полипропилен

Цитата(Екатерина_9999 @ 4.3.2022, 19:02) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли расположить помещение водомерного узла, примыкая его к помещению ИТП? При этом наружной стены в помещении водомерного узла не будет и ввод водопровода на водомерный узел придется осуществлять транзитом через помещение ИТП. Идет реконструкция старого здания, места мало на первом этаже, по-другому расположить помещения не получается. Возможно ли так сделать?

Насколько я знаю прямого запрета нет, в теме уже написали факторы, которые вносят предпочтение в выборе места водомерного узла, однако хочу заметить один момент. В старых зданиях, как вы говорите, я был некоторых например в панельных, кирпичных советских пятиэтажках вентиляция в подвале приличная, и конденсат на трубах холодной воды, даже в помещениях ИТП не скапливается.
инж323
Цитата(GreyBrain @ 5.3.2022, 7:48) *
Город Ижевск, большинство ИТП где я был, а это около 60 ИТП, узел учета ХВС общедомовой либо в помещении ИТП, либо в смежном помещении, а узел учёта ХВС на ГВС - во всех зданиях в помещении ИТП.

А в целом с вами согласен, из-за конденсата болты, фланцы ржавеют, клинят задвижки, не говоря уже про сами трубы. В ИТП в домах старше 6-8 лет уже практически везде поменяли стальную оцинковку на полипропилен

Так и потому и писал о "плохом" сочетании ВУ и помещения ИТП- видел в старых ИТП в 80-90-х годах такое.
А узел учета хвс на гвс, ну вот тот да, в ИТП ставят, так и по нему примерно так же с конденсатом. И ТИ толком не применить- пломбировка должна быть всегда готова для осмотра и контроля.
Vano
Цитата(Ferdipendoz @ 4.3.2022, 22:32) *
Согласен. Привычка уже, когда на промпредприятии один собственник у теплосетей и у водяных, только службы разные - отдел главмеха и отдел главэнергетика. Какая-то профдеформация уже наступила, блин

Точнее, кругозор съёжился

На промке не дают нам отдельное помещение под водомер - всегда ставим на промке в ИТП по ТЗ Заку - битва за помещения.
Ferdipendoz
Цитата(Vano @ 5.3.2022, 11:11) *
На промке не дают нам отдельное помещение под водомер - всегда ставим на промке в ИТП по ТЗ Заку - битва за помещения.

Вот и я об этом ))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.