Цитата(forrte @ 22.3.2022, 15:09)

Нет. График - это именно у потребителя (ПТЭ ТЭ, п.9.2.1). А на источнике температура воды в подающей линии определяется в зависимости от длины сетей, климатических условий и др. факторов (ПТЭ ТЭ, п.6.2.59)
Этой теорией, хоть она и типа норматив, можете мне голову не забивать.
Потому что я поработал и на источнике, и на потребителе, и если по источнику утверждён график 110/70, то там и идёт 110/70. А не определяется в подающей линии, с оглядкой какая там длина и погода, чушь это всё. Поправки оперативно может диспетчер задавать, но это тонкости и не суть. А проектировать, скажем, итп для самого дальнего конца сети на условиях источника - это дилетанство. Потом жильцам долго можно аргументировать свои принципы пунктами птэтэ, но они интересовать никого не будут.
В том же Архангельске взять, протяжённость города 42 километра, температуры могут отличаться на десяток градусов из конца в конец, погода меняется, сеть за ней тоже, но с какой скоростью? К слову сказать, при этом увидеть параметры около графика где-нибудь на варавино-фактории, вполне себе обычное дело. Магистрали у нас традиционно сильны, вот по веткам уже потерь больше, особенно если стухнет перепад по гидравлике.
И не найдете вы уже сто лет как графика для потребителя, потому как с появлением учёта, да суточных да часовых архивов, прогорели бы ТСО обеспечивать всем нормативы как положено. Графики температурные теперь из договорных приложений убраны, а замылены где-то на сайтах администраций, где они типа ежегодно утверждаются, а на деле приняты в большинстве случаев срезки со старых 150/70 или 130/70 на 110, 115, или 114,6. И весь сказ. Даже напор в обратке, по новому постановлению, не нормируется, читай, все ранее выданные тех.условия с перепадами - филькины грамоты. Таким образом энергетики берутся теплоснабдить прущую на всех парах стройку, и подстраховываются от возможных неприятностей в действующей части сетей. Хотя по факту, если на участок сети навешаны новые нагрузки под честное слово увеличить несущую способность сети лет эдак через - дцать, то и затраты на реконструкцию присевших итп, с увеличениями диаметров клапанов, заменами теплообменников и вкорячиваниями добавочных насосов на циркуляцию, как и затраты на их работу в эти -дцать лет, по справедливости-то, честно должны поделить между собой заказчики банкета. Но не будем драматизировать. Мы же не нищие, в конце концов, не Европа какая. Это у них там бабки под одеялами трясутся умирают от холода. У нас от другого трясутся больше. От страху или от злости.
Смысл пунктами трясти? мы пунктов все знаем разных много, а они половина не выполняются. Так что теперь.