Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Термостатический клапан на систему ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Farid97
Добрый день инженеры. В психоневрологической больнице 7 эт. в каждой палате с санузлом требуется установить терморегуляторы для понижения температуры гвс до 40 градусов. Но заказчик требует установить терморегулятор у выхода из ИТП т.е на магистрали. Возможно ли это организовать и не остынет ли вода на 7 этаже ?
svoroponov
Может быть целесообразнее смесители с термостатами . Задаёте необходимую для бокса температуру. А выход из ИТП стандартные 65-70 градусов.
kosmos440o
Цитата(Farid97 @ 20.4.2022, 17:03) *
Добрый день инженеры. В психоневрологической больнице 7 эт. в каждой палате с санузлом требуется установить терморегуляторы для понижения температуры гвс до 40 градусов. Но заказчик требует установить терморегулятор у выхода из ИТП т.е на магистрали. Возможно ли это организовать и не остынет ли вода на 7 этаже ?

В ИТП и так регулятор температуры есть, по крайней мере должен быть. Правда, там по нормативам СанПин 60-75 С, по СНиП и ГОСТ не ниже 50. Если для хозблока надо погорячее, в ИТП на санузловские ветки свои регуляторы поставить, чтобы инфраструктуру не тянуть в другие места. Какие-то попадут в допуск, на какие-то может уже потом регуляторы поставить. Но тут, конечно, надо ОВшникам посчитать.


GreyBrain
Цитата(svoroponov @ 20.4.2022, 19:38) *
Может быть целесообразнее смесители с термостатами . Задаёте необходимую для бокса температуру. А выход из ИТП стандартные 65-70 градусов.

Я бы на месте завхоза не согласился. Такой диспансер особенное место, если сломают этот смеситель? Он не дешёвый. Вариант поставить термостатические клапаны считаю предпочтительнее
svoroponov
Так надо сделать как в детских садах делают . Там сам смеситель с термостатом спрятан или имеет ограничитель в корпусе с блокировкой доступа на самом приборе ,больше чем надо открыть и изменить температуру воды ,без специального инструмента ,не получится. А над мойкой или ванной выведен кран. Открыл кран - вода с 40 (у нас норма 36 )градусами. У нас это лет двадцать как работает и вроде никаких проблем нет . А дети те ещё изобретатели, могут ломать что угодно.Но пока случаев вроде небыло.
Farid97
Цитата(svoroponov @ 21.4.2022, 10:10) *
Так надо сделать как в детских садах делают . Там сам смеситель с термостатом спрятан или имеет ограничитель в корпусе с блокировкой доступа на самом приборе ,больше чем надо открыть и изменить температуру воды ,без специального инструмента ,не получится. А над мойкой или ванной выведен кран. Открыл кран - вода с 40 (у нас норма 36 )градусами. У нас это лет двадцать как работает и вроде никаких проблем нет . А дети те ещё изобретатели, могут ломать что угодно.Но пока случаев вроде небыло.



Эта идея мне очень понравилась касательно смесителя с ограничением на корпусе но главное чтобы он не был дороже термоклапана. Спасибо Вам большое
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.