Коллеги, доброго дня!

Имеется насосная станция для перекачки осадков сточных вод (влажность порядка 97%). В насосной станции установлены винтовые насосные агрегаты netzch, давлением 4 бара (характеристика во вложении). Сейчас прорабатываем вопрос замены насоса, поскольку в эксплуатации находится весьма продолжительное время и вынуждены работать на повышенных частотах. В связи с чем установили манометр, оказалось развиваемое давление насоса в рабочей точке составляет 10 м (1 бар), расход 40 м3/ч на 80Гц. Манометр раза 3 переставляли, поскольку не верили глазам, использовали в том числе мембранный разделитель. Нужен расход 50-60 м3/ч

В насосах подобной конструкции не особо силен, впервые с ними сталкиваюсь. Отсюда имеется несколько вопросов:
1) возможно у кого-то найдется достаточно подробное описание принципа работы данного насоса? по центробежным информации очень много, по этому только отдельные выкладки. Можно на инглише.
2) при работе насоса с переразмеренным давлением в 4 бара на давление 1 бар, какие минусы помимо капзатрат и чутка повышенного расхода эл энергии? Может ли это повлечь повышенный износ насоса к примеру?
3) чем принципиально отличается винтовой от эксцентрико-винтового насоса? Seppex к примеру пишет эксцентрико-винтовой насоса, а netzch винтовой, а как по мне (для обывателя) с виду одинаковые.
4) Перекатываемая среда характеризуется неоднородностью и ее вязкость так же меняется при работе. Если представим ситуацию, что вследствии изменения реологических свойств осадка давление возрастает с 1 бара до 4 бар. Насос при этом новый и будет работать с постоянной частотой, как изменится его производительность? По идее согласно паспортной характеристике никак, поскольку расход определяется только частотой вращения (при условии, что давление не выше паспортной).




tiptop
Цитата(mr_richards @ 22.4.2022, 10:13) *
на 80Гц

Это частота напряжения?
mr_richards
Цитата(tiptop @ 22.4.2022, 13:46) *
Это частота напряжения?


Это что частотник выдает
al1981
Цитата(mr_richards @ 22.4.2022, 10:13) *
В насосах подобной конструкции не особо силен, впервые с ними сталкиваюсь. Отсюда имеется несколько вопросов:
1) возможно у кого-то найдется достаточно подробное описание принципа работы данного насоса? по центробежным информации очень много, по этому только отдельные выкладки. Можно на инглише.
2) при работе насоса с переразмеренным давлением в 4 бара на давление 1 бар, какие минусы помимо капзатрат и чутка повышенного расхода эл энергии? Может ли это повлечь повышенный износ насоса к примеру?
3) чем принципиально отличается винтовой от эксцентрико-винтового насоса? Seppex к примеру пишет эксцентрико-винтовой насоса, а netzch винтовой, а как по мне (для обывателя) с виду одинаковые.
4) Перекатываемая среда характеризуется неоднородностью и ее вязкость так же меняется при работе. Если представим ситуацию, что вследствии изменения реологических свойств осадка давление возрастает с 1 бара до 4 бар. Насос при этом новый и будет работать с постоянной частотой, как изменится его производительность? По идее согласно паспортной характеристике никак, поскольку расход определяется только частотой вращения (при условии, что давление не выше паспортной).

1) Их много, видео ролики посмотрите
2) Уже износ, уже повышенный расход. Дальше будет хуже
3) Мало чем, реклама. Винтовые насосы выпускает много компаний, есть даже наши: Ливгидромаш и БГМЗ как минимум
4) Определитесь с продавцом. В принципе винтовому, как и плунжерному без разницы.
prokop
Добрый день
Насосы данного типа - объемные.
Расход и давление жестко связаны.
Падение мощности насоса связано по моему мнению работой на "сухом ходу".
С бгмз связываться не стоит, пара "ротор-статор" немецкие как и в Вашем случае, качество сборки насосов низкое.