Цитата(Siradjeddin @ 31.5.2022, 10:45)

Здравствуйте. Типовых решений куча всяких в интернете. Самое лучшее решение - лоток в полу с лючками из рефленки. Скорее всего, МОЭК хотят увидеть воздухо- и водоспускники на опусках. В нижних точках, которые у Вас в штрабах, поставьте тройники с пробкой, а в верхних точках, где может завоздушить, поставьте автоматический выпуск воздуха. И, конечно же, трубы в штрабах должны быть в теплоизоляции.
Самое лучшее- мостки над трубами и не использовать не предназначенный подвал под эксплуатируемый. А коль собрались эксплуатировать, то и решать вопрос размещения коммуникаций под эти условия эксплуатации и не ходить транзитами мимо дверей. Просто вот