Цитата(Aerl @ 20.7.2022, 11:33)

Как с SWMM в экспертизе? принимают расчеты?
Смотря как преподнести
в модели кривую редукции дождя строю через параметр А,
коэффициенты стока тоже "наши".
Все отличие в том, что модель учитывает нормальное время концентрации поверхностного стока, а не "допускается принимать 5 минут", подтопления на люках и дискретные зоны водосборов (а не все скопом), гидравлика в трубах поточнее, а не "скорость потока принимается 1 м/с".
Эти три фактора конкретно меняют гидрограф (при равном секундном Qr).
Водгеовский гидрограф имеет тонкий острый пик, но более жирное тело фронта спада, которое потом резко обрывается. Это похоже на то что очень халатно учитывается аккумуляционная способность самой сети.
Модельный гидрограф более плавный, округлый, но объем пика побольше.