Цитата(ИОВ @ 25.7.2022, 14:44)

Читайте и выполняйте указания СП 281.1325800.2016.
Обратите внимание на п. 6.7
СП 281.1325800.2016.
6.7 Количество и единичную теплопроизводительность устанавливаемых теплогенераторов следует выбирать по расчетной производительности в соответствии с 4.8, проверяя устойчивость работы при трех режимах в соответствии с 4.10, при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности теплогенератора оставшиеся должны обеспечить отпуск тепла:
- на технологическое теплоснабжение системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- отопление, вентиляцию - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Допускается установка дополнительного теплогенератора, обеспечивающего нагрузку горячего водоснабжения в летнем режиме.
Как я понимаю, согласно данному пункту, требуется установка резервного котла.
Имеет ли значение если основной котел комбинированный (твердотопливный/газовый)?
Возможна ли установка резервного котла электрического аналогичной мощности и требуются ли для него ИБП и АКБ? Или не рассматривать ситуацию в которой выходит из строя котел твердотопливный/газовый и аварийное отключение электроэнергии.
Спасибо всем за советы и комментарии по данному вопросу.