Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ФАП Определение категории потребителей тепла по надежности теплоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Bobik1996
Будет проводится капитальный ремонт ФАП - Фельдшерско-акушерского пункта. В нем присутствует встроенная теплогенераторная, основным оборудованием которой является газовый котел мощностью 12,5 кВт. Котел подлежит замене, также как и система отопления здания. Прошу помочь с определением категории потребителей тепла по надежности теплоснабжения, желательно с ссылкой на нормативный документ. Также прошу посоветовать как реализовать в проекте резервное теплоснабжение (резервный котёл/другой вид топлива).
cpt
Ну если рассматривать как акушерский=родильный, 1 категория
В качестве теплогенератора как варианты
1 комбинированный котел газ/уголь/дрова
2 газовый котел метан/пропан+ газгольдер
3 газовый котел+ электрогенератор+эл.котел для обеспечения резерва по электричеству и теплу
gloom11
Или газовый котел + электроконвекторы в каждом помещении
Vano
Цитата(cpt @ 25.7.2022, 13:51) *
Ну если рассматривать как акушерский=родильный, 1 категория

Не рассматривают так.

15. обеспечение своевременной госпитализации больных, нуждающихся в оказании стационарной медицинской помощи, в том числе женщин с патологией беременности, а также медицинскую эвакуацию рожениц и родильниц в родильное отделение;

21. устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией медицинской эвакуации в медицинские организации или их подразделения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в сопровождении медицинского работника ФАП либо бригадой скорой медицинской помощи;

https://kiasovo-rb18.ru/functions/fap/
ИОВ
Цитата(Bobik1996 @ 25.7.2022, 12:59) *
Будет проводится капитальный ремонт ФАП - Фельдшерско-акушерского пункта. В нем присутствует встроенная теплогенераторная, основным оборудованием которой является газовый котел мощностью 12,5 кВт. Котел подлежит замене, также как и система отопления здания. Прошу помочь с определением категории потребителей тепла по надежности теплоснабжения, желательно с ссылкой на нормативный документ. Также прошу посоветовать как реализовать в проекте резервное теплоснабжение (резервный котёл/другой вид топлива).

Читайте и выполняйте указания СП 281.1325800.2016.
Обратите внимание на п. 6.7
cpt
Цитата(Vano @ 25.7.2022, 18:27) *
Не рассматривают так.

15. обеспечение своевременной госпитализации больных, нуждающихся в оказании стационарной медицинской помощи, в том числе женщин с патологией беременности, а также медицинскую эвакуацию рожениц и родильниц в родильное отделение;

21. устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией медицинской эвакуации в медицинские организации или их подразделения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в сопровождении медицинского работника ФАП либо бригадой скорой медицинской помощи;

https://kiasovo-rb18.ru/functions/fap/


но при этом https://base.garant.ru/70195856/44f15ac35e4...7487770436b025/

8. Для организации работы фельдшерско-акушерского пункта в его структуре рекомендуется предусматривать следующие помещения:

комната экстренного приема родов;

одно дело что должны организовать, но в экстренных случаях и принять роды должны, пока там бригада приедет
ИОВ
По СП 281:
Цитата
4.6 ...
Категория потребителей устанавливается в задании на проектирование.
Bobik1996
Цитата(ИОВ @ 25.7.2022, 14:44) *
Читайте и выполняйте указания СП 281.1325800.2016.
Обратите внимание на п. 6.7


СП 281.1325800.2016.
6.7 Количество и единичную теплопроизводительность устанавливаемых теплогенераторов следует выбирать по расчетной производительности в соответствии с 4.8, проверяя устойчивость работы при трех режимах в соответствии с 4.10, при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности теплогенератора оставшиеся должны обеспечить отпуск тепла:
- на технологическое теплоснабжение системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);
- отопление, вентиляцию - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Допускается установка дополнительного теплогенератора, обеспечивающего нагрузку горячего водоснабжения в летнем режиме.

Как я понимаю, согласно данному пункту, требуется установка резервного котла.
Имеет ли значение если основной котел комбинированный (твердотопливный/газовый)?
Возможна ли установка резервного котла электрического аналогичной мощности и требуются ли для него ИБП и АКБ? Или не рассматривать ситуацию в которой выходит из строя котел твердотопливный/газовый и аварийное отключение электроэнергии.

Спасибо всем за советы и комментарии по данному вопросу.
cpt
Цитата(ИОВ @ 25.7.2022, 19:49) *
По СП 281:

ну тогда бы темы не было, поэтому можем сами пока побыть составителями задания на проектирование
Vano
Цитата(cpt @ 25.7.2022, 15:31) *
но при этом https://base.garant.ru/70195856/44f15ac35e4...7487770436b025/

8. Для организации работы фельдшерско-акушерского пункта в его структуре рекомендуется предусматривать следующие помещения:

комната экстренного приема родов;

одно дело что должны организовать, но в экстренных случаях и принять роды должны, пока там бригада приедет

А в данном ФАПе случае есть такая комната? Ее наличие будет в задании на проектировании, как и справедливо отметила ИОВ категория теплоснабжения.

В экстренном случае и в сельсовете примут.

А то еще и дизель-генератор ставить и ИБП для 1 категории электроснабжения и особо первой, если приравнять к роддому.
ФАП выйдет дороже всего села.
cpt
ну по электрике проще там просто написано что ФАП 2 категория.
ИОВ
СП 158:
Цитата
7.2.1.1 Медицинские организации по надежности теплоснабжения делятся на две
категории:
I - корпуса с постоянным пребыванием больных: больницы, родильные дома,
диспансеры и другие здания со стационаром;
II - остальные здания.

Получается, ФАП - II.
cpt
теперь согласен
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.