Здравствуйте!
Часто бывает, что фактическая производительность вентсистемы меньше проектной. При этом производственный участок данная производительность устраивает. 
Подскажите, в каких случаях и на на основании каких документов можно принять в качестве нормальной фактически замерянную производительность.
 
 
 
  zaharov63
  23.8.2022, 9:41
  
 
  Если существующей вентиляцией обеспечиваются нормируемые параметры микроклимата и ПДК по ВВ в рабочей зоне. Конечно. на основании инструментальных замеров аккредитованной  лаборатории. Смотреть надо в сторону санитарных норм и методичек. Не знаю, как сейчас в РФ. но были старые Методические рекомендации "Санитарный контроль воздуха рабочей зоны..." Минздрава.
 
 
 
 
  Сейчас это называется СОУТ,
Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ (последняя редакция)
если проходит то вентиляция автоматически соответствует. Есть варианты.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.