Приветствую коллег.
Имеется прачечная с автоклавами, сухожарками, прожарочным шкафом и гладильной машиной. Предусматривается несколько зонтов над оборудованием которое выделяет влагу и тепло.
Вопрос следующего плана.
Учитывая МО, то между притоком и вытяжкой получается большой дисбаланс по расходу (общеобменка +1960/-1980, МО -5000 м3/ч). В целях значительной экономии энергоресурсов заказчик предлагает объединить местные отсосы и вытяжку. Рекуператор предполагается с промежуточным гликолевым теплоносителем, т.е. нормы по использованию теплоутилизаторов не нарушаются. Но беспокоит вопрос конденсата - при таком влагосодержании вытяжного воздуха конденсата будет море и, предполагаю, возможно регулярное обмерзание теплообменника. Насколько обоснованы опасения и какие есть меры чтобы и тепло от МО использовать и оборудование не угробить? Или не морочить голову - сделать общеобменку отдельно и МО отдельно?
К сожалению никаких точных цифр на руках нет, как нет и технолога. И заказчик ещё оборудование не закупил, только знает какая мощность у него.