Друзья, посоветуйте пожалуйста, оборудование каких производителей можно применить в проекте приточно-вытяжной вентиляции Цеха Электролиза меди? Оборудование должно быть устойчиво к агрессивным средам и повышенной влажности. Кроме того, должна обеспечиваться утилизация тепла.
Спасибо. helpsmilie.gif

И еще, подскажите, пожалуйста, где можно найти нормы на проектирование подобных заводов.
Igor Barishpolets
Ostberg или Systemair.
Василич
Тут
И поспрашивайте их на предмет пригодности их оборудования к вашим условиям.

Добавлено - 14:35
Само собой с предъявлением сертификатов
zemlemer
Столкнулся с аналогичным вопросом.
В цехе электролиза меди предполагается установить несколько однотипных приточных установок производительностью 90000м3/ч и давлением сети 1000Па. Еще предполагается использовать гликолиевые рекуператоры.
Вот не совсем понятно, какую марку оборудования выбрать?
vovan08
Цитата(Igor Barishpolets @ 26.2.2007, 16:59) [snapback]92449[/snapback]
Ostberg или Systemair.

канальные поставьте biggrin.gif
timmy
zemlemer
Какое назначение будет у приточки? Я правильно понял, что это будет чтото типа рафинирования? Там походу большие токоприемники стоять будут и соответсвенно высокие тепловыделения. Плюс должна быть локальная вентиляция для бортовых отсосов ванн, которой я не вижу в вашем вопросе. Значит скорее всего вам надо поддерживать температурный режим в помещении и восполнять объем вытяжки с бортотсосов. Т.е. вентиляторы вам нужны обычного исполнения. Ну максимум корозионностойкие.
JJJJ
Цитата(zemlemer @ 6.8.2009, 5:34) [snapback]419938[/snapback]
Столкнулся с аналогичным вопросом.
В цехе электролиза меди предполагается установить несколько однотипных приточных установок производительностью 90000м3/ч и давлением сети 1000Па. Еще предполагается использовать гликолиевые рекуператоры.
Вот не совсем понятно, какую марку оборудования выбрать?

Вытяжные В/с(особенно МО) - коррозионностойкие, лучше из пластиков, например КОМВЕН. Гликолевый рекуператор как минимум из нержавеющих сталей - Например костромского калориферного завода.
IGORSH
Долго пытался найти нормы и почти ничего не нашел sad.gif
Только вот это, может поможет.
R.A.S.
А аспирацию нехотите расчитать?