Имеется ПЧ ABB ACS550, к нему подключен трехфазный насос
После идентификационного прогона, насос не вращается. 
На экране ПЧ :
1,2 А
0 Hz
0%
Не пойму, в чем ошибка. Пробовал запускать и на стандартном макросе, и макросе для насосов и вентиляции. Никаких ошибок нет.
Идентификационный прогон осуществляется, в этот момент насос вращается. По завершению прогона возникает ситуация, описанная выше.
Подскажите, где капать. Все остальные настройки используются по умолчанию. В параметрах 9905-9909 забиты характеристики насоса
 
 
 
 
  Вы скорость то чем то задаете или тупо смотрите на табло? Она сама не задастся.
 
 
 
 
  Цитата(Pawel @ 7.11.2022, 16:49) 

Вы скорость то чем то задаете или тупо смотрите на табло? Она сама не задастся.
ткни пальцем, пожалуйста, где и как частота задается. Потенциометра на пульте нет, на кнопки вверх и вниз не реагирует.
 
 
 
 
 
  А мануал почитать. Там на табло должно быт написано режим управления LOC или REM и кнопочка соответствующая на пульте. В LOC управление с пульта и стрелками.
 
 
 
 
  Цитата(Pawel @ 7.11.2022, 18:25) 

А мануал почитать. Там на табло должно быт написано режим управления LOC или REM и кнопочка соответствующая на пульте. В LOC управление с пульта и стрелками.
в режиме LOC кнопки на пульте только переключают отображение информации на дисплее: ток, частоту и нагрузку.
 
 
 
 
 
  найдите в Мануале метод запуска.
от кнопок
От внешнего контакта.
От сети...
смотрите "группу 11" параметров 
там много пунктов может быть.
и не факт, что заводские настройки в ПЧ забиты.
Чтобы это гарантировать, нужно сбросить всё до заводских настроек, и забить параметры двигателя заново.
 
 
 
  jackilbhide
  9.11.2022, 12:47
  
 
  Задание равно нулю вот и стоит, обтекаясь током.
 
 
   