Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплотрасса из металлопласта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Галиев
Здравствуйте, коллеги!
Поставлена задача протянуть тепло от котельной (95/70) до соседнего бокса (гараж) из сендвич-панелей. Расстояние 15 м, отапливаемая площадь 150 квадратов.
Вопрос в следующем: если мы протянем Т1,Т2,Т3,Т4 трубами из металлопластика соответствующего диаметра, уложив их в футляр из асбоцементных труб Д 50, отопление порознь, ГВС в одну запихать, закопать под асфальт на пол метра - какие нежданчики могут вылезти?
Изопрофлекс и прочие предизолированные трубы не бюджетно совсем, а металлопласт если потечет в футляре, можно заменить не раскапывая.
A.R.
Цитата(Галиев @ 7.11.2022, 13:41) *
... какие нежданчики могут вылезти? ...

Температурные удлинения. Довелось однажды встретить...
CNFHSQ
Цитата(Галиев @ 7.11.2022, 14:41) *
Здравствуйте, коллеги!
Поставлена задача протянуть тепло от котельной (95/70) до соседнего бокса (гараж) из сендвич-панелей. Расстояние 15 м, отапливаемая площадь 150 квадратов.
Вопрос в следующем: если мы протянем Т1,Т2,Т3,Т4 трубами из металлопластика соответствующего диаметра, уложив их в футляр из асбоцементных труб Д 50, отопление порознь, ГВС в одну запихать, закопать под асфальт на пол метра - какие нежданчики могут вылезти?
Изопрофлекс и прочие предизолированные трубы не бюджетно совсем, а металлопласт если потечет в футляре, можно заменить не раскапывая.
изогнутся в трубе. и Хренн с ними Пусть будут кривые. Пожно и компенсатор сделать. Когда еще не было пластиковых,. У меня была мечта сделать ГВС на разбор из АЦ. труб. Где то в книжке читал. Так и осталась мечтой.
Машинист
Футляру только видимость цельности хотя бы придайте, а то по стыкам грунтом заплывет, и никогда ничего не поменять будет. Так кончаются очень большая часть футлярных затей, вроде ради замены положено, а менять вместе с футляром только. Ац, это я понимаю, то что в наличии есть?
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 7.11.2022, 19:30) *
У меня была мечта сделать ГВС на разбор из АЦ. труб.

Для кого?! unsure.gif

Асбест - канцерогенный!
jota
А Uponor ecoflex https://www.uponor.com/ru-ru/produkty/siste...yh-trub-ecoflex
у вас уже не достать?
CNFHSQ
Цитата(tiptop @ 7.11.2022, 20:10) *
Для кого?! unsure.gif

Асбест - канцерогенный!
50% водоппроводных сетей в городе их него и 80% крыш. Хризотилцементные трубопроводы допускаются.
Галиев
Цитата(Машинист @ 7.11.2022, 19:37) *
Футляру только видимость цельности хотя бы придайте, а то по стыкам грунтом заплывет, и никогда ничего не поменять будет. Так кончаются очень большая часть футлярных затей, вроде ради замены положено, а менять вместе с футляром только. Ац, это я понимаю, то что в наличии есть?

Пока все в стадии придумки (назвать это проектированием язык не повернется). Ац как вариант, сталь сгниет быстро, полиэтилен может давлением грунта сплющить, проезжая часть внутри площадочная все таки.

Цитата(tiptop @ 7.11.2022, 20:10) *
Для кого?! unsure.gif

Асбест - канцерогенный!

Применение асбеста в пищу вредит Вашему здоровью! biggrin.gif
Машинист
Диаметры-то какие?
Что-то я насчёт асбестоцементных труб не испытываю, уж лучше тогда в Пнд запаковать. А чтоб не расплющило, песочком присыпать сначала, без обломков бетонных, как в проектах рисуем - подушка снизу, засыпка сверху. Потом грунтом завалили, трактором поездили, через левое плечо сплюнули трижды, и лежи оно себе сто лет. Ещё пеноплекса бросового какого-нибудь сверху кинуть, чтоб энергоэффективность на высоте была.
инж323
И сшитый п\э никак по бюджету не лезет? И затолкайте его , реально хоть АСБ но на конце дав петельку для компенсационных перемещений. Небось и 95\70 только теоретические , а в реале 85\60 только будут. Да и хоть энергофлекс на П\Э этот натяните. Это если никуда по экспертизам не шастать.
Галиев
Цитата(инж323 @ 8.11.2022, 18:05) *
И сшитый п\э никак по бюджету не лезет? И затолкайте его , реально хоть АСБ но на конце дав петельку для компенсационных перемещений. Небось и 95\70 только теоретические , а в реале 85\60 только будут. Да и хоть энергофлекс на П\Э этот натяните. Это если никуда по экспертизам не шастать.

Металлопластик - первое, что пришло на ум при постановке этой задачи, про сшитый п/э не мог подумать по той простой причине, что ни разу в руках его не держал, а денег так то хватит. А эта кишка в футляре не будет елозить постоянно, пока не протрется? Гибкую трубу в футляре думал использовать на случай ее замены, всяко бывает.
Но, без футляра п/э в энергофлексе в песчаной подушке под землей как себя поведет? Идея как бы неплохая, в принципе, но ремонт уже будет с полным вскрытием грунта.
Ни каких экспертиз, я ж указал в названии темы - "колхозим сами"
инж323
Цитата(Галиев @ 8.11.2022, 19:32) *
Металлопластик - первое, что пришло на ум при постановке этой задачи, про сшитый п/э не мог подумать по той простой причине, что ни разу в руках его не держал, а денег так то хватит. А эта кишка в футляре не будет елозить постоянно, пока не протрется? Гибкую трубу в футляре думал использовать на случай ее замены, всяко бывает.
Но, без футляра п/э в энергофлексе в песчаной подушке под землей как себя поведет? Идея как бы неплохая, в принципе, но ремонт уже будет с полным вскрытием грунта.
Ни каких экспертиз, я ж указал в названии темы - "колхозим сами"

Не, вы считаю правильно про футляр подумали. А про елозить- так она в энергофлексе все одно, им и будет елозить. И потом п\э сшитый он помягче, чем металлопласт и толкать и тянуть приятней, а в футляр и еще чего подзатолкнуть можно в гофре отдельной, вдруг какой кабель сигнальный, да и вам не 4 футляра то понадобится, а по 2 труба в ф100 асбоцементку затолкаете запросто, только п\э муфты для них не забывайте ставить, как на кабельной канализации, а то мусор летит со временем. Лева тут не зря про него упоминал уже.
Еще касафлекс есть- гофра труба нержа, но то такэ.
А если шибко футляр не охота, то в оранжевой гофре класть пэ и в песочек с водичкой, но "петлю" на хвосте сделайте.
A.R.
А если футляр из обычных пластмассовых канализационных труб собрать?
Прочность вполне на уровне.
И стыки герметичны.
По поводу температур только некоторые сомнения.
altsem
Зачем "если"? Именно из них и собирать. В трассе сухо будет. Там ведь трассу собирают, а не теплообменник?
Тут где-то лежит старая тема, где описано, как на югах трассу сколхозили (буквально 10-12 метров), а потом не могли держать температуру подачи на потребителе, но при этом получали в котельной обратку с завышенной температурой. Кожух трассы должен быть герметичным со стопроцентной гарантией.
Есть ещё вариант электрогофры.
GreyBrain
https://lunda.ru/catalog/category/c1769/pro...oflex_2704.html
Вот еще вариант есть такой, ну тут диаметры условно небольшие все таки. хотя для гаража 150 м2 должно хватить
raddik1
1. Все эти манипуляции по замене трубы из футляра из области теории только , на практике не получится , да и не дойдет до этого.
2. На практике при нехватке бюджета или при срочности делали следующее- труба ПНД sdr 6 ( стенка там толстая ) в качестве футляра , внутрь стальную и отцентрировав делали отверстия и заливали пеной монтажной . на отверстия пробки из 2х компонентной холодной сварки , на стыки муфты от труб ОДК , короче трубы ОДК своими руками. И на и метр безканальная прокладка. Есть ряд очевидных плюсов по сравнению с вариантами топикстартера.
svoroponov
Участок не длинный. Если хорошо подготовить траншею с трамбовкой дна , желательно прямолинейную между объектами ,выбрать трубы ац по диаметру и соединением стыков муфтами , чтобы пластик можно было спокойно пропустить в изоляции через них , то почему бы и нет?. Только вот трубы металлопластиковые надо выбрать с рабочей температурой до 95 градусов. Выходы металлопластика из ац труб сделать углами для компенсации температурного расширения . Теплоизоляция защитит от повреждения труб при врзможных деформациях при нагреве-охлаждении Тлько вот лучше или по одной прокладывать или парой . Все четыре трубы лучше через одну ац трубу не пускать , Хотя если она у вас больщого диаметра то надо смотреть . Мы такое делали лет 15-20 назад на некоторых промышленных объектах и проблем нет др сих пор.
Металлопластик брали французский , трубы по 5 метров ALUPEX
Галиев
Цитата(raddik1 @ 9.11.2022, 11:14) *
1. Все эти манипуляции по замене трубы из футляра из области теории только , на практике не получится , да и не дойдет до этого.
2. На практике при нехватке бюджета или при срочности делали следующее- труба ПНД sdr 6 ( стенка там толстая ) в качестве футляра , внутрь стальную и отцентрировав делали отверстия и заливали пеной монтажной . на отверстия пробки из 2х компонентной холодной сварки , на стыки муфты от труб ОДК , короче трубы ОДК своими руками. И на и метр безканальная прокладка. Есть ряд очевидных плюсов по сравнению с вариантами топикстартера.

А какой смысл делать тепловую изоляцию внутри футляра - изображать изопрофлекс, если грунт в полметра так и так будет работать, тем более на 15 х 2 метров трассы при Ду 25 (там потери копеечные, а футляр только для безканальной замены дефектной трубы)?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.