Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Olga1984
Добрый день! Имеется один коллектор идущий через все этажи с ответвлениями на каждом этаже.
согласно п.6.18 СП7 нужно выполнить шахту с ограждающими конструкциями EI45 и поставить клапан при пересечении шахты. Но более опытные коллеги утверждают, что можно просто поставить клапан на ответвлении. покрыть воздуховод огнезащитой EI45 от клапана до перекрытий и не делать шахту. Не понимаю, ведь написано шахта с ограждающими конструкциями, а не огнезащита...Поясните пожалуйста как верно трактовать этот пункт.
Composter
повторяю в очередной раз на форуме. у нас есть 6.17 там есть требования по транзитам, 6.18 это возможные отсутпления от от 6.17 там же написано
Цитата
6.18. Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:

а клапаны расставляются согласно 6.10
ИОВ
Цитата(Olga1984 @ 21.12.2022, 10:22) *
Поясните пожалуйста как верно трактовать этот пункт.

Прежде, чем что-то трактовать, это "что-то" нужно внимательно прочесть. В данном случае п.п. 6.17 и 6.18. При внимательном прочтении разница в указаниях очевидна.
Ещё желательно при прочтении отключить любые собственные фантазии по нужному вопросу - чтобы не мешали понять/воспринять конкретные указания норм.