Цитата(alexandrpjatkov @ 30.1.2023, 8:21)

В действующей нормативке прямого запрета я не увидел но все же делать такое абсолютно не хочу (обоснование моего нежелания-хочу избежать лишнего источника неприятных запахов в здании). Прошу помочь мне найти обоснование.
Не будет естественной циркуляции воздуха через стояки К3. На жироуловителе труба для притока воздуха, который вытягивается через стояк К3 внутри отапливаемого здания за счёт разницы температур с наружным воздухом. А метан от гниющего жира взрывоопасен, запах - дело десятое тут. Сошлитесь на аналогичное решение по накопителям стоков:
На перекрытии накопителя сточных вод следует установить вентиляционный стояк, диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли в соответствии с пп.3.30 МДС 40-2.2000, во избежание скопления взрывоопасных газов в накопителе и канализационной сети здания.
А у Вас накопитель жира.