Цитата(svoroponov @ 27.2.2023, 11:50)

Исходя из схемы, вам при переключении ГВС от ИТП на баки просто придётся пройти по подвалу и поменять настройки регулировочных кранов так что последний стояк от ИТП у вас будет первым ну и так далее так чтобы первый стояк от ИТП получил настройку клапана которая была у последнего.
Ну а если хотите посчитать , то у вас для этого всё есть - необходимые расходы , мин. давление которое надо обеспечить у самого дальнего потребителя , диаметры и длина проложенных трубопроводов, мин . давление водопровода холодной воды ( потери при расходе в этом трубопроводе при разборе придётся подсчитать), ну т так далее.
Но вообще то при такой длине и подобной подаче воды на ГВС надо было бы наверное разделить здание на два крыла с подключением по центру и несколько изменить схему трубопроводов.
Да понял спасибо, вот такой вопрос созревает, а как рассчитать настройку балансировочного клапана для каждого стояка?
Цитата(Aerl @ 27.2.2023, 11:46)

Так и считайте, сначала от ввода на 1ый режим, от водонагревателей - 2ой режим. Единственное, как будет работать циркуляция, если наиболее удаленные и приближенные стояки меняются местами при работе от водонагревателей и вводов. Может Вам их все таки вместе поставить?
Я рассчитал, только пока со стороны ИТП и разве не будут относительно те же данные если считать со стороны водонагревателей. Скорости маленькие получились на магистрали рядом с диктующим стояком(. Прикладываю таблицу посмотрите пожалуйста может что то Вас не устроит.