Добрый день. Существующее здание аэропорта (Терминал внутренних воздушных линий с административным блоком).
На кровле здания установили приточно-вытяжные системы, приточные, вытяжные. Заказчик хочет уменьшить длину воздуховодов приточного и вытяжного воздуховода,
так как из-за парусности опоры воздуховодов разрушают кровлю.

Вопрос на каком расстояние можно размещать приточный и вытяжной воздуховод ?

1) В СП 60. п7.5.7 не нормируется и принимается в соответствии с паспортом устройства. (в паспорте устройства про расстояние не написано)
2) Приточно-вытяжные установки, вытяжной воздух без вредных выделений.
3) На что надо обратить внимание, что прочитать ?

Допустим система ПВ1.02 , зачем всасывающий воздуховод так далеко отводить, можно сделать на расстояние 1или 2 метра от выброса.
Расстояние всаса от ПВ1.02 и П1.11 более 5 метров, не уж то нельзя было меньше сделать?
ИОВ
Вы предлагаете угадать что-то в чужом проекте? newconfus.gif Разочарую - здесь никто не знает подробностей этого проекта и здания.
Заказчику нужно обращаться за пояснениями к разработчикам этого уже реализованного проекта.

Смотреть в сторону п. 7.5.7 СП 60 вообще нет смысла - там речь только о применении индивидуальных приточно-вытяжных систем. Это мелкие системы, предназначенные для одного небольшого помещения или нескольких помещений в пределах одной квартиры.
Студент2021
Цитата(ИОВ @ 9.3.2023, 14:42) *
Вы предлагаете угадать что-то в чужом проекте? newconfus.gif Разочарую - здесь никто не знает подробностей этого проекта и здания.
Заказчику нужно обращаться за пояснениями к разработчикам этого уже реализованного проекта.

Смотреть в сторону п. 7.5.7 СП 60 вообще нет смысла - там речь только о применении индивидуальных приточно-вытяжных систем. Это мелкие системы, предназначенные для одного небольшого помещения или нескольких помещений в пределах одной квартиры.


Спасибо за ответ.
Система П1.11 обслуживает Гардероб смены, помещение кинолога, помещение обработки багажа.
Система ПВ1.02 обслуживает Операционный зал общего пользования, Зона очереди перед пунктом досмотр, Зона входного досмотра, Зона регистрации.

В проекте написано, что за помещение и какая установка его обслуживает. Исходя из этого можно сделать какой то вывод?
В СП 60 такой информации не нашел. Нуждаюсь в совете.
ИОВ
Нет, этой информации недостаточно.
Кроме того, у авторов проекта д.б. расчёты, подтверждающие проектные решения по расстояниям между приточным и выбросным проёмами. Мало верится, что проёмы были так разнесены без веских причин и обоснований.
Mr. Lewton
Расстояния между забором воздуха и выбросом еще можно посмотреть в п. А.2.4. ГОСТ Р 59972-2021 (он заменил ГОСТ Р ЕН 13779-2007, ссылка в СП60.2022 пропала, но он включен в "добровольный" перечень, если не ошибаюсь).

Ситуация из плана малопонятна, с изменениями необходимо быть предельно осторожным.
ИОВ
Цитата(Mr. Lewton @ 9.3.2023, 17:20) *
Расстояния между забором воздуха и выбросом еще можно посмотреть в п. А.2.4. ГОСТ Р 59972-2021 (он заменил ГОСТ Р ЕН 13779-2007, ссылка в СП60.2022 пропала, но он включен в "добровольный" перечень, если не ошибаюсь).

Не ошибаетесь - новый ГОСТ включён в добровольный перечень.
Номограмма в новом ГОСТе та же, что и в прежнем.

Посмотреть можно, но нужно знать подробности по конкретным системам. А также иметь знания о выбросах из других систем и учитывать розу ветров. Поэтому надо авторов проекта запрашивать.
Студент2021
Всем спасибо за помощь.
Студент2021
Цитата(Mr. Lewton @ 9.3.2023, 17:20) *
Расстояния между забором воздуха и выбросом еще можно посмотреть в п. А.2.4. ГОСТ Р 59972-2021 (он заменил ГОСТ Р ЕН 13779-2007, ссылка в СП60.2022 пропала, но он включен в "добровольный" перечень, если не ошибаюсь).

Ситуация из плана малопонятна, с изменениями необходимо быть предельно осторожным.


Помоги разобраться с рисунком А1, не совсем понимаю как его читать. Что обозначено в квадратах и кружках.
Jan28
Обозначения кружка и прямоуг. приведены сбоку (типа условные обозначения):
- кружки обозначены цифрой 3, под графиком пояснение: 3 - класс удаляемого воздуха;
- прямоуг. обозначены цифрой 4, под графиком пояснение: 4 - расход воздуха в устройстве для удаления воздуха за пределы здания.
Студент2021
Цитата(Jan28 @ 10.3.2023, 8:52) *
Обозначения кружка и прямоуг. приведены сбоку (типа условные обозначения):
- кружки обозначены цифрой 3, под графиком пояснение: 3 - класс удаляемого воздуха;
- прямоуг. обозначены цифрой 4, под графиком пояснение: 4 - расход воздуха в устройстве для удаления воздуха за пределы здания.


Данный рисунок А1 только для отверстий расположенных на фасаде или можно применить для систем которые расположены на кровле?
Jan28
Прямо вроде не указано. По тексту похоже, что речь идёт о фасадах. Но я думаю можно применить и для кровли.
Студент2021
Цитата(Jan28 @ 10.3.2023, 8:52) *
Обозначения кружка и прямоуг. приведены сбоку (типа условные обозначения):
- кружки обозначены цифрой 3, под графиком пояснение: 3 - класс удаляемого воздуха;
- прямоуг. обозначены цифрой 4, под графиком пояснение: 4 - расход воздуха в устройстве для удаления воздуха за пределы здания.


Класс удаляемого воздуха У1, расход воздуха 3,1 м3/с. Какое тут будет расстояние, не совсем понимаю.