Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите разобраться с системой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Rom.S.0895
Прошу спецов подсказать по каналам связи и их количеству исходя из схемы. Система: автоматизация в ИТП (регулировка теплоносителя)

По принципу работы (грубо): к контроллеру подключены три термосопротивления, на основании данных контроллер по графику, который в нем забит, управляет клапаном и насосами.

Датчики температуры (термосопротивления) Pt500 к каким каналам относятся: дискретные управляющие/информационные или аналоговые управляющие/информационные.
Выход с контроллера на клапан и насос какой канал аналоговый управляющий или дискретный управляющий.
GreyBrain
На сайте овен есть схемы, можно там посмотреть, наглядно в общем то
Lex
Цитата(Rom.S.0895 @ 19.4.2023, 20:23) *
Прошу спецов подсказать по каналам связи и их количеству исходя из схемы. Система: автоматизация в ИТП (регулировка теплоносителя)

По принципу работы (грубо): к контроллеру подключены три термосопротивления, на основании данных контроллер по графику, который в нем забит, управляет клапаном и насосами.

Датчики температуры (термосопротивления) Pt500 к каким каналам относятся: дискретные управляющие/информационные или аналоговые управляющие/информационные.
Выход с контроллера на клапан и насос какой канал аналоговый управляющий или дискретный управляющий.

Я не спец, но
датчики температуры - аналоговые информационные каналы,
выход с контроллера на клапан - 1. аналоговый управляющий канал, если сигнал управления 0-10В или 4-20мА; или 2. дискретный управляющий канал (два), если сигнал управления 3-х позиционный.
насос - 1. дискретный управляющий канал, если "вкл-откл"; или 2. аналоговый управляющий канал, если сигнал управления 0-10В или 4-20мА; или 3. одновременно оба этих варианта.
starmos
Цитата(Rom.S.0895 @ 19.4.2023, 18:23) *
Прошу спецов подсказать по каналам связи и их количеству исходя из схемы. Система: автоматизация в ИТП (регулировка теплоносителя)

По принципу работы (грубо): к контроллеру подключены три термосопротивления, на основании данных контроллер по графику, который в нем забит, управляет клапаном и насосами.

Датчики температуры (термосопротивления) Pt500 к каким каналам относятся: дискретные управляющие/информационные или аналоговые управляющие/информационные.
Выход с контроллера на клапан и насос какой канал аналоговый управляющий или дискретный управляющий.


Датчики температуры: аналоговые информационные.
Выход с контроллера на клапан: аналоговый управляющий или дискретный управляющий. Бывает и так и эдак, потому что зависит от того, какой привод на клапане стоит: с аналоговым управлением, или 3-х позиционный с дискретным управлением.
Выход с контроллера на насос: дискретный управляющий. Как правило. Но может быть и аналоговый управляющий, если насос(ы) подключен через частотник, такое бывает.
Rom.S.0895
Всем спасибо за ответы, очень помогли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.