Полная версия этой страницы: Daikin VRV3, ошибка LC есть и нет
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Alexicat
Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP. Работает на одном инверторе как и ожидается, по итогу не хватает холода. Устанавливаю дипы в положение для 14HP, делаю инициализацию удерживая Reset 10 сек при подаче питании на внешний блок, чекер видит что стал 14HP, сразу ошибка LC, при выставлении других моделей ошибка как и ожидается PJ. Почему все работает на 5HP, инвертор крутится, но как только ставлю 14HP сразу проблемы с инвертором, в чем проблема??? И вообще почему нет ошибки PJ при этом на 5HP?
Alex2001
Цитата(Alexicat @ 24.5.2023, 8:10) *
Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP. Работает на одном инверторе как и ожидается, по итогу не хватает холода. Устанавливаю дипы в положение для 14HP, делаю инициализацию удерживая Reset 10 сек при подаче питании на внешний блок, чекер видит что стал 14HP, сразу ошибка LC, при выставлении других моделей ошибка как и ожидается PJ. Почему все работает на 5HP, инвертор крутится, но как только ставлю 14HP сразу проблемы с инвертором, в чем проблема??? И вообще почему нет ошибки PJ при этом на 5HP?


Хорошая штука - поиск по форуму rolleyes.gif http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t114689.html
Alexicat
Хороший ответ, но смысла нет, форум перешерстил, подобного нет.
Александр_Air
Цитата(Alexicat @ 24.5.2023, 8:10) *
Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP.


Насколько помню у данного внешнего блока на 14 лошадей 3 компрессора.

Как только запускаете более одного компрессора, плата диагностирует неисправность второго или третьего компрессора.
И выдаёт ошибку.

Проверяли второй и третий компрессор на исправность ?
Какие параметры этих компрессоров вы измеряли ?
airwave
QUOTE (Alexicat @ 24.5.2023, 8:10) *
Обратились к нам по диагностике VRV3 Daikin RXYQ14P7W1B, установлена плата SEB11050D, что там делали кто и как неизвестно. Все дипы на off, чекером определяется как 5HP. Работает на одном инверторе как и ожидается, по итогу не хватает холода. Устанавливаю дипы в положение для 14HP, делаю инициализацию удерживая Reset 10 сек при подаче питании на внешний блок, чекер видит что стал 14HP, сразу ошибка LC, при выставлении других моделей ошибка как и ожидается PJ. Почему все работает на 5HP, инвертор крутится, но как только ставлю 14HP сразу проблемы с инвертором, в чем проблема??? И вообще почему нет ошибки PJ при этом на 5HP?


Просит еще одну плату инвертора rolleyes.gif
Alex2001
Пожалуйста, не стоит употреблять в форуме оценки: дебил и дурак.
И смайлики не делают данные оценки смешной шуткой.
Alexicat
Случайно удалили мой ответ.
Повторно опишу. Вся проблема была в платах инверторов вентиляторов, мастера до меня их меняли, на конце маркировок плат есть 3 и 4 , это разные платы. Поставлены были две платы с 3-ой, т.е. система не видела вторую плату инвертора и по комбинации подходил только 5HP. Заменив плату на 4ку, система увидела 2 вентилятор и 14HP прошел проверку комбинации оборудования и компрессора заработали, второй платы инвертора не понадобилось как выше советовали cool.gif