Цитата(svoroponov @ 22.9.2023, 10:24)

Ещё раз для всех. Надо смотреть проект. Дом без электроплит .Значит нагрузка на квартиры максимум киловатт от 4 до 6. Соответственно как питающий кабель на дом от подстанции так и проводка по сечениям магистралей и разводок квартир расчитана соответственно . Скорей всего в квартиры стоят автоматы по 10 (или 16 А) и пакетник на 25 А. В щитах заземлены сами щиты (арматура) .Ноль в щит приходит на планку ноля как и фазы на свои планки. По этому наращивать на квартиры мощности и увеличивать ампераж защиты может привести к нарушению селективности её как и перегрузки системы и питающих кабелей То есть , будет выбивать не ваш автомат а предохранитель в щитовой. Кроме того возможен перегрев изоляции проводов и магистралей . Будут проблемы. По этому при принятии того или иного решения надо исходить из проекта (альбома, схем) электроснабжения вашего дома и максимальной нагрузки на квартиру.
А вообще конечно необходима реновация вашей электросистемы , хотя бы квартирных электрощитов и защитной арматуры.
Да негде взять проект. И УК уже пятая по счету от сдачи дома и уже обанкротилась.
Дом с газом, на автоматы в этажном щитке почти родные. Были 10 и 16, а затем .. где то в 90-х стали 16 и 25. Пакетник на 25 А. Счетчик 60А. Земли нет.
По центру щитка(комент к фотке) три фазы и справа под ними ниже- подключение рабочего нуля. Провода с желтозеленой изоляцией самопал начала 00-х годов, тогда соседи себе сменили пакетник на 2 автомата по 40А. Ук делала или кто- не знаю.
К автоматам подходит Люминь 6 квадратов, от автоматов в квартиры идет 1.5 от 16А автомата и 2.5 от 25 А автомата, в одиночной изоляции и без гофры. Полагаю что тоже самодеятельность более поздних годов, мог тот "спец" сделать, который бросал медяху на стиралку и в никуда сборзел подсоединив землю, которую кто то впоследствии выкусил увидев такое защитное зануление.
Щит в рамках ремонта квартиры переделывать.. ну никак. Максимум автоматы сменить на более свежие, потому и провода брошены с некоторым запасом в 2.5 и 4 квадрата и планы на смену только своих автоматов на 25 и 40(32) А. С момента сьемки фото щита сменился пакетник на 40 А, но это исчерпывающе по инфе полученной. А, и еще, на фазе каждой, в щитовой стоят плавки вставки по 80 А.
Счетчик, новый пакетник на 40А и два автомата так и будут жить в этом шкафу.
Планы на квартирный щит- два дифа на 40А и 25 А( оба 30 мА) к вводам в квартиру 2.5 квадрата и 4 квадрата, Далее реле контроля напруги на 40А, это розеточная группа и далее автоматы своих групп розеток по помещениям( линии от автоматов к розеткам по 2.5 квадрата). На группу освещения, на диф 25 А вешаем розетку стиралки и с своим дифом на 10 мА( таки мокрое же помещение типа), что б хоть как то выровнять нагружаемые группа по моще( стиралка и сушилка обе по 2.2 кВт), ибо весь свет включенный даже не меняет на реле напруги показаний в амперах, а так хоть какое то потребление. Нули каждой группы рабочие- свои, ибо от своего дифа. Идею с защитным нулем для хотя б розеточных групп похоже откинуть придется, хотя всю землю от розеток собрал на шину в квартирном щитке и никуда не подключить её.
Самые мощные нагрузки- чайник( 2.2 квт), фен 1.6 кВт, стиралка с сушилкой 2.2х2 квт, мясорубка 2 кВт. ДК- 1 кВт, всякие пылесосы, компы в пределах 300-700 Вт как бы есть, но .. потребление реальное 200-250 квтч в месяц, но понятно, что это среднее потребление, а не что то значимое для определения расчетной нагрузки квартиры. Хотя судя по всему дому, то самое правильное вообще отключится от щита и запитываться от своей ТП, построив её заново и с землей и прочая, включая ПКЛ и РКЛ, но " лошади не хочут". А по многим соседям включение утюга сопровождается мигание лампочки накаливания до "вполнакала" и парк электрооборудования у всех тоже ж не малый- мало кто рискнул менять в квартире проводку, ибо там "вообще полная попа" с тем, что при стройке наворотили. И все оставляют это как было , на авось, и ждут капремонта электроснабжения, которым грозили к 2030 году, а недавно на сайте сменили на 2037-й год.
Потому и все вопросы- как бы не сильно нарушая выгрести возможное из этажного щита и не спалив его напрочь, сделать позащищенней разводку.И наверное снова переспрошу- имеет ли смысл защитное зануление сделать в розеточной группе или ... сомнения шибко большие и за и против, но в электре кончики пальцев ничего не подсказывают, не ощущают тонкости.
Кстати, мультиметр отчего то не хочет показывать напругу в квартирной сети, а реле показывает от 235 и до 243 В. А у меня дома, типовой, но с эл. плитами и потому видимо земля в этажном щите есть, все норм показывает мультиметр. Понятно, что земля тут не причем, но сдается что мой дом энергонадзору сдавали и Акт допуска получали, а вот дом с ремонтируемой квартирой похоже даже и не показывали Энергонадзору.
Вобщем снова озвучил беспокоящие вопросы и сомнения.