Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: В какой программе рассчитать пропускную способность трубопровода ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
sa_
Задача такая:
Обвязка холодного калорифера вентустановки. Пластиковые трубы, сужения, повороты, сам калорифер, клапан 1" и т.д.
Сантехники говорят - сделаем из трубы Ду 25. Я говорю - не меньше 40.
Как мне доказать что через 25-ю трубу воды будет проходить в 1,5 -2 раза меньше ? Здравый смысл тут не прокатывает.
tiptop
Цитата(sa_ @ 19.6.2023, 9:35) *
Как мне доказать что через 25-ю трубу воды будет проходить в 1,5 -2 раза меньше ?

Нужно выполнить гидравлический расчёт контура (контуров), в котором стоит насос.

Kv куска трубы DN25 в четыре раза меньше чем у DN40.
sa_
В какой программе ? Давление на входе обвязки 4, на выходе 2, можно считать неизменным
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.