Добрый день, уважаемые специалисты.
Нуждаюсь в совете.
Установили сушильные шкафы для одежды и обуви, ШС САХАРА 8.
В верхней части, обвел красным прямоугольником, стоят нагревательные элементы с вентиляторами, которые создают тягу для забора воздуха, нагревают и потом теплый воздух идет по коробам
в сушильном шкафу. Забор воздуха 360 м3/ч на каждую секцию. Нагрев в секции для одежды до 70 градусов, в секции для обуви до 40 градусов.
Так же под цифрой 1 можно подключить вытяжной воздуховод, для удаления влаги. Скорость удаления влаги до 21 грамм/мин
Вопрос как посчитать расход удаляемого воздуха. Нужно знать избытки влаги ( хорошо это значение можно принять до 21 грамм/мин ), далее влагосодержание подаваемого воздуха
( данное значение найду по ИД диаграмме), далее последнее значение влагосодержание удаляемого воздуха найдем по ИД диаграмме ( температура есть 70 и 40 градусов, нету значения влажности и энтальпии. Как быть подскажите.