Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Механическая вентиляция офисов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
agel
Добрый день!

Подскажите, где прописано что приточно-вытяжная вентиляция офисных помещений должна быть обязательно механическая?

сп60 7.1.4 Для общественных зданий следует предусматривать механическую приточно-вытяжную
вентиляцию в соответствии с требованиями соответствующих разделов сводов
правил или по технологическому заданию.

Нигде не могу найти эти разделы....
ИОВ
Цитата(agel @ 5.9.2023, 11:08) *
Нигде не могу найти эти разделы....

newconfus.gif
Даже интересно, а где искали-то?
Рекомендую прочесть внимательно весь СП 60...2020.
Следом за п. 7.1.4 есть п.п. 7.1.5 и 7.1.6. А ещё есть п. 7.4.2 и прилож. "В".
agel
Цитата(ИОВ @ 5.9.2023, 17:16) *
newconfus.gif
Даже интересно, а где искали-то?
Рекомендую прочесть внимательно весь СП 60...2020.
Следом за п. 7.1.4 есть п.п. 7.1.5 и 7.1.6. А ещё есть п. 7.4.2 и прилож. "В".


в этих пунктах нигде не сказано, что вентиляция офисов должна быть механической....
ИОВ
Цитата(agel @ 5.9.2023, 19:36) *
в этих пунктах нигде не сказано, что вентиляция офисов должна быть механической....

Ну предусматривайте естественную, одновременно выполняя все причастные указания СП 60.

Сожалею, что Вы совсем не понимаете указаний СП 60, даже с подсказкой конкретных пунктов.
Хитрый Лис
Цитата(agel @ 5.9.2023, 22:36) *
в этих пунктах нигде не сказано, что вентиляция офисов должна быть механической....

А вы сможете естественной вентиляцией обеспечить требуемый воздухообмен?
Vano
Цитата(agel @ 5.9.2023, 19:36) *
в этих пунктах нигде не сказано, что вентиляция офисов должна быть механической....

История вопроса.
Когда была экономика плановой, то для жилья в нормах была естественная, а для административное-бытовых механическая.
По памяти исключение было для одноэтажных зданий административно-бытовых с площадью 108 м2, с сортирами не более чем два очка.
Далее при изменение строя принцип остался - на работодателя в административно-бытовых повещено наличие механической вентиляции, на жильцов нет.

Все нормы заточены на механику в указанных выше помещения.
Натягивая сову на глобус - естественную на офисы, вы потратите больше времени и денег, чем если сделаете механическую.
ИОВ
Цитата(Vano @ 6.9.2023, 10:26) *
Натягивая сову на глобус - естественную на офисы, вы потратите больше времени и денег, чем если сделаете механическую.

Если нет условий по п. 7.1.5 СП 60...2020, то "натянуть" вообще невозможно по нормам. Поэтому времени потратить можно много, а денег чужих не потратит, т.к. будет нормам противоречить.
AGAG
а почему у нас запрещено делать так? - небоскреб «Коммерцбанка» во Франкфурте-на-Майне - если я правильно понял про вентиляцию данного здания
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.