Согласно СП10 в жилом здании необходимо ВПВ. ПК расположены в межквартирном коридоре. Но длины пожарного рукава не хватает, что бы дотянуться до дальней комнаты. Даже если поставить ПК прям перед входом в квартиру.
Как быть?
aminopower
Цитата(Colln @ 12.9.2023, 22:29) *
Согласно СП10 в жилом здании необходимо ВПВ. ПК расположены в межквартирном коридоре. Но длины пожарного рукава не хватает, что бы дотянуться до дальней комнаты. Даже если поставить ПК прям перед входом в квартиру.
Как быть?

Что с внутриквартирным ПК?
alexandrpjatkov
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 0:29) *
Но длины пожарного рукава не хватает, что бы дотянуться до дальней комнаты.

И даже тридцатиметрового рукава не хватит? Это что за взлетные полосы у вас в квартирах запроектированы? rolleyes.gif
aminopower
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.9.2023, 8:20) *

Давно ли пожарные рукава 30 м для внутренних пожарных шкафов применяются?
SV_vrn
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.9.2023, 8:20) *

п.7.4 СП10 в помощь...
Colln
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.9.2023, 8:20) *
И даже тридцатиметрового рукава не хватит? Это что за взлетные полосы у вас в квартирах запроектированы? rolleyes.gif


Если бы существовали такие и по нормам допускалось, может и хватило бы

Цитата(aminopower @ 13.9.2023, 7:48) *
Что с внутриквартирным ПК?


УВП? его можно расставить в каждом санузле (точнее нужно), но УВП ведь не замена ВПВ и не отменяет того, что рукав ПК должен дотянуться.
alexandrpjatkov
Цитата(aminopower @ 13.9.2023, 10:37) *
Давно ли пожарные рукава 30 м для внутренних пожарных шкафов применяются?

Цитата(SV_vrn @ 13.9.2023, 10:50) *
п.7.4 СП10 в помощь...

Как то забыл про этот пункт. Давно внутренней пожаркой не занимался.
aminopower
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 9:33) *
УВП? его можно расставить в каждом санузле (точнее нужно)

Не просто расставить, а так чтобы рукав дотягивался до самой крайней точки квартиры.

Цитата(Colln @ 13.9.2023, 9:33) *
но УВП ведь не замена ВПВ

Если применить Росу как ПК-м, то еще какая замена)

Цитата(Colln @ 13.9.2023, 9:33) *
что рукав ПК должен дотянуться.

Считали по длине рукава или с учетом компактной части струи?
Colln
Цитата(aminopower @ 13.9.2023, 10:38) *
Не просто расставить, а так чтобы рукав дотягивался до самой крайней точки квартиры.


Если применить Росу как ПК-м, то еще какая замена)


Считали по длине рукава или с учетом компактной части струи?



Но Пк-м это ВПВ, а УВП в квартирах это ХВС)
По длине рукава, до входа в помещение не дотягивается, струя не поможет.
aminopower
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 15:27) *
Но Пк-м это ВПВ, а УВП в квартирах это ХВС)

ПК-м можно и на ХВС.

Цитата(Colln @ 13.9.2023, 15:27) *
По длине рукава, до входа в помещение не дотягивается, струя не поможет.

Самое время к перепланировки обратиться или СТУ.
Colln
Цитата(aminopower @ 13.9.2023, 15:38) *
ПК-м можно и на ХВС.


Самое время к перепланировки обратиться или СТУ.


Что все-таки в СТУ прописать в таком случае?
aminopower
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 21:01) *
Что все-таки в СТУ прописать в таком случае?

Компенсирующие мероприятия, какие именно-оставить на откуп разработчикам СТУ (увеличение расхода, кол-ва струй, применения материалов с определенной степенью огнестойкости, нестандартного пожарного оборудования и прочее).