Согласно СП10 в жилом здании необходимо ВПВ. ПК расположены в межквартирном коридоре. Но длины пожарного рукава не хватает, что бы дотянуться до дальней комнаты. Даже если поставить ПК прям перед входом в квартиру. Как быть?
aminopower
13.9.2023, 7:48
Цитата(Colln @ 12.9.2023, 22:29)
Согласно СП10 в жилом здании необходимо ВПВ. ПК расположены в межквартирном коридоре. Но длины пожарного рукава не хватает, что бы дотянуться до дальней комнаты. Даже если поставить ПК прям перед входом в квартиру. Как быть?
Что с внутриквартирным ПК?
alexandrpjatkov
13.9.2023, 8:20
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 0:29)
Но длины пожарного рукава не хватает, что бы дотянуться до дальней комнаты.
И даже тридцатиметрового рукава не хватит? Это что за взлетные полосы у вас в квартирах запроектированы?
И даже тридцатиметрового рукава не хватит? Это что за взлетные полосы у вас в квартирах запроектированы?
Если бы существовали такие и по нормам допускалось, может и хватило бы
Цитата(aminopower @ 13.9.2023, 7:48)
Что с внутриквартирным ПК?
УВП? его можно расставить в каждом санузле (точнее нужно), но УВП ведь не замена ВПВ и не отменяет того, что рукав ПК должен дотянуться.
alexandrpjatkov
13.9.2023, 9:44
Цитата(aminopower @ 13.9.2023, 10:37)
Давно ли пожарные рукава 30 м для внутренних пожарных шкафов применяются?
Цитата(SV_vrn @ 13.9.2023, 10:50)
п.7.4 СП10 в помощь...
Как то забыл про этот пункт. Давно внутренней пожаркой не занимался.
aminopower
13.9.2023, 10:38
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 9:33)
УВП? его можно расставить в каждом санузле (точнее нужно)
Не просто расставить, а так чтобы рукав дотягивался до самой крайней точки квартиры.
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 9:33)
но УВП ведь не замена ВПВ
Если применить Росу как ПК-м, то еще какая замена)
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 9:33)
что рукав ПК должен дотянуться.
Считали по длине рукава или с учетом компактной части струи?
Colln
13.9.2023, 15:27
Цитата(aminopower @ 13.9.2023, 10:38)
Не просто расставить, а так чтобы рукав дотягивался до самой крайней точки квартиры.
Если применить Росу как ПК-м, то еще какая замена)
Считали по длине рукава или с учетом компактной части струи?
Но Пк-м это ВПВ, а УВП в квартирах это ХВС) По длине рукава, до входа в помещение не дотягивается, струя не поможет.
aminopower
13.9.2023, 15:38
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 15:27)
Но Пк-м это ВПВ, а УВП в квартирах это ХВС)
ПК-м можно и на ХВС.
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 15:27)
По длине рукава, до входа в помещение не дотягивается, струя не поможет.
Самое время к перепланировки обратиться или СТУ.
Colln
13.9.2023, 21:01
Цитата(aminopower @ 13.9.2023, 15:38)
ПК-м можно и на ХВС.
Самое время к перепланировки обратиться или СТУ.
Что все-таки в СТУ прописать в таком случае?
aminopower
14.9.2023, 7:57
Цитата(Colln @ 13.9.2023, 21:01)
Что все-таки в СТУ прописать в таком случае?
Компенсирующие мероприятия, какие именно-оставить на откуп разработчикам СТУ (увеличение расхода, кол-ва струй, применения материалов с определенной степенью огнестойкости, нестандартного пожарного оборудования и прочее).