Цитата(cpt @ 19.10.2023, 9:01)

Взрывная волна - это область резкого сжатия среды, которая в виде сферическогослоя распространяется во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. При этом возникает избыточное давление - разность между нормальным атмосферным давлением и максимальным давлением во фронте взрывной волны. Избыточное давление измеряется в паскалях (Па) или килограмм-силах на квадратный сантиметр (1 кгс/см 2= 100 кПа).
Суть же в том что бы сбросить давление именно избыточное давление разрушает конструкции, по сути ЛСК это предохранительный клапан с сечением 0,45 и давлением срабатывания 700 Па и пропускной способностью через эти 0,45 м.кв, может ли у нас быть предохранительный клапан с сечением 0,04( или иным) и давлением срабатывания 2 Па?
Мне довелось несколько раз наблюдать, как у парового котла ДКВр 6,5/13 на древесной щепе, разрывало потолочную часть обмуровки. Вертикальная обмуровка, т.н. тяжелая, полтора кирпича красного полнотелого и пол кирпича шамотного огнеупорного оставалась нетронутой, а потолок котла облегченный - лист асб., кирпич огнеупорный облегченный, совелит, обмазка, мешковина, глина огнеупорная - раскрывало напрочь, как будто джинн двумя руками раскидывал над собой налипшие кизяки.
В соответствии с проектом котла, в потолочной изоляции были выполнены два взрывных клапана, правильной площади, из зажатого в металлической рамке асбестового листа с надрезами.
Фиг вам, асбестовый лист вместе с рамкой вставляли в новую обмуровку не поврежденными, по несколько раз.
Причиной хлопков были пиролизные газы, к которым не совсем разумно подавали воздух, от чего и раскрывало котел.
Но, это для размышления на тему взрывной волны, ее скорости, давления, и других характеристик, о которых мы можем и не знать. Не наш профиль.