Здравствуйте!
Может кто сталкивался с таким.
Имеется объект, подлежащий выводу из эксплуатации. Объект, так скажем, загрязнен радиацией. После дезактивации объекта будет производиться его демонтаж, утилизация и т.д. вобщем ликвидация. На время вывода из эксплуатации, а конкретно зачистки его от радиационных загрязнений, предусматривается временная вентиляция, в основном мобильные фильтр-вентиляционные установки, которые просто гоняют воздух через себя и выбрасывают обратно в помещение. Проект вывода из эксплуатации проходит экспертизу, и поступило от туда такое замечание, что не проработаны вопросы, в частности, по противодымной вентиляции, и пожарной безопасности, ссылаясь на п.7 СП7.13130.2013, и п.9. СП60.13330.2020.
Вопрос 1: нужна ли противодымная вентиляция при выводе из эксплуатации?
Вопрос 2: какими нормами руководствоваться при разработке противопожарных мероприятий в части вентиляции, если и в СП7, и в СП60 в области применения четко написано: "не распространяется на системы вентиляции сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений".
Вопрос 3: памятуя о том, что написано в вопросе 2, видим в нормативной документации по проектированию радиационно-опасных объектов, например МУ2.6.5.033-2017 "ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ НА РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (ПРОИЗВОДСТВАХ) Госкорпорации "Росатом", даются указания на применение и СП7, и СП60... Как? Я честно не понимаю, просто лень было писать конкретно про радиационно-опасные предприятия и сослались на СП7, и СП60? Для чего такая путаница?