Цитата(Дружок @ 25.12.2023, 13:14)

"Альбом от продаванов" - "гуано". А ииспользование альбомов прошлого века, когда труб со структурированной стенкой не было, это как?
Современные продавцы труб заинтерисованы в том, чтобы их продукция применялась правильно. Так что ищите "гуано" в другом месте.
При этом в альбомах прошлого века даны габариты обойм, их армирование, шаг и конструкция опор под трубы в футлярах. На основании расчетов. Желание экономить на смр раньше, когда всё вокруг было "общее", тоже было.
И именно потому что продаваны заинтересованы, у большинства из них нет ни альбомов, ни каталогов в dwg, иногда даже не то что в открытом доступе.
Цитата(Дружок @ 25.12.2023, 13:14)

Стальной футляр повержен коррозии, часто заказчики- водоканалы пренебрегают устройством ЭХЗ,
Это уже проблемы заков/водоканалов. Проблема проектировщика - выполнять пиры по нормам. И по знп. Задача экспертизы - проверить выполнение по нормам, в т.ч. с точки зрения защиты от коррозии.
Цитата(Дружок @ 25.12.2023, 13:14)

Наличие воды в футляре - не значит, что полимерный трубопровод негерметичен, скорее всего вода проникает через коррозионные отверстия в стальном футляре.
Поимерная труба, тем более со структурированной стенкой, легче воды, плавать будет обязательно и опоры здесь не при чем.
Полагаю, что когда труба в футляре всплывёт, герметичности ей это не прибавит. Как из трубы, так и в неё.
Утверждение, что опоры "не при чем", по-моему, не выдержат критики: если я поставлю опоры - с раскреплением вверх упорными скобами или круговыми онк/ронк - на трубу д200 с шагом, допустим, 2-3 м, ничего не всплывет, думаю. Если без упорной скобы, то уплывет всё, хоть с шагом опор 1 м. И при забутовке тоже. При шаге 5-6 м с упорными скобами, возможно будут всплывать - выгибаться - участки между опор. Возможно или нет, на каких диаметрах - расчет. Результатов которого нет... в гуане.