marysiy
Подрядчик не выполнил проход труб отопления через стены в гильзах и требует эти решения согласовать. Внутренние стены производственного здания - сэндвич-панели. Согласно п. 6.1.14 СП73.13330 "Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок должны проходить в гильзах из негорючих материалов таким образом, чтобы оставалась возможность их свободного осевого перемещения...". Можно ли гильзы не делать? А вырезать в стене отверстие, предположим на 100 мм больше наружного диаметра трубы, и заложить отверстие минватой и протащить трубу через стену, а с наружных сторон стены отверстия закрыть стальным листом?
qmax44
Вы сами процитировали пункт из СП.
На практике бывает гильзы не делают и проблем обычно нет.
Если кто-то докопается, тогда и думайте делать гильзы или лично с проверяющим разбираться
Если вы проектировщик, то Вам вряд ли стоит это согласовывать.
Галиев
Цитата(marysiy @ 2.7.2024, 14:44) *
Подрядчик не выполнил проход труб отопления через стены в гильзах и требует эти решения согласовать. Внутренние стены производственного здания - сэндвич-панели. Согласно п. 6.1.14 СП73.13330 "Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок должны проходить в гильзах из негорючих материалов таким образом, чтобы оставалась возможность их свободного осевого перемещения...". Можно ли гильзы не делать? А вырезать в стене отверстие, предположим на 100 мм больше наружного диаметра трубы, и заложить отверстие минватой и протащить трубу через стену, а с наружных сторон стены отверстия закрыть стальным листом?

У нас в армии говорили - Можно Машку за ляжку!
Если подрядчик просрал гильзы при монтаже трубопроводов, пусть сделает их опосля. Если думалка у него не работает, как это сделать, подскажу - берется катушка трубы нужного диаметра, а не на 100 мм больше, которая станет впоследствии гильзой, разрезается повдоль, две скорлупки вставляются в перегородку и затем прихватываются, мм по 10 с каждой стороны, и крепятся к перегородке, как в проекте, и т.д.
А тот колхоз, что Вы напридумывали (или Вам подрядчик насоветовал), делайте у себя в овине, я бы не позволил, совсем.
cpt
Видел решение когда за гильзу выдавали минвату с фольгированным покрытием ибо толщина металла нигде не приведена smile.gif Можно даже из куска воздуховода сделать гильзу.
ИОВ
Если минватой оборачивали трубу СО, то функцию гильзы это выполнять не будет - будет "гулять" вместе с трубой СО.
Из оцинк. листа делают на объектах - нормально стоИт.
salmawis
Цитата(cpt @ 11.7.2024, 13:59) *
Drift Boss
Видел решение когда за гильзу выдавали минвату с фольгированным покрытием ибо толщина металла нигде не приведена smile.gif Можно даже из куска воздуховода сделать гильзу.

Минвата с фольгой — это изоляция, а не замена гильзы. Для жесткости и защиты лучше использовать воздуховод, но важно учитывать температуру и нагрузку. В каких условиях это применяли?
Vano
Откуда воздуховод у подрядчика бетонщика?
Что за температура и нагрузка. Гильза нужна как закладная при производстве бетонных работ.
В последнее время отвык уже от заводских плит в перекрытиях- всё что-то на местах льют в бетоне.
Даем закладные в задании разделу КЖ трубы по гост 3262 и 10704 в зависимости от диаметра - да на месте видим жестянку, но точно не воздуховоды.
Гризли
Цитата(marysiy @ 2.7.2024, 14:44) *
Можно ли гильзы не делать?


Видел такие решения в Блочно-модульных котельных.
Понимаю Вашу ситуацию - сэндвич панель делают из стандартного профнастила с толщиной стенки 0,45 мм. (Если в очередной раз не уменьшили до 0,4 или 0,35). Там гильзу не к чему крепить. И сама гильза, учитывая здравый смысл, не может быть намного толще этого профнастила. Т.е. обычную водогазопроводную трубу туда не всунешь.

Цитата(marysiy @ 2.7.2024, 14:44) *
А вырезать в стене отверстие, предположим на 100 мм больше наружного диаметра трубы, и заложить отверстие минватой и протащить трубу через стену, а с наружных сторон стены отверстия закрыть стальным листом?


Сам именно так и делал, но объект был существующий, сдавать не требовалось. Инспектор видел сто раз, ничего не говорил.
Только гильзу все-таки делал из листа оцинкованного железа. Так, чтобы края выступали на 5 см с каждой стороны. Потом эти края разрезаешь ромашкой и загибаешь к стене, прикручивая саморезами. И уже сверху закрывал таким же оцинкованным листом.
Vano
Цитата(Гризли @ 14.3.2025, 21:43) *
Видел такие решения в Блочно-модульных котельных.
Понимаю Вашу ситуацию - сэндвич панель делают из стандартного профнастила с толщиной стенки 0,45 мм. (Если в очередной раз не уменьшили до 0,4 или 0,35). Там гильзу не к чему крепить. И сама гильза, учитывая здравый смысл, не может быть намного толще этого профнастила. Т.е. обычную водогазопроводную трубу туда не всунешь.

Не понимаю.
Не делать гильзу колхоз - котельная коровника выполненная механизаторами зимой.
Есть типовые узлы и в продаже типовые детали.
У нас монтажники заказывают.
Maria999u
Цитата(Vano @ 15.3.2025, 1:21) *
Не понимаю.
Не делать гильзу колхоз - котельная коровника выполненная механизаторами зимой.
Есть типовые узлы и в продаже типовые детали.
У нас монтажники заказывают.



+1