Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Глубина заложения Дождеприемных колодцев
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
mike521
Добрый день, в 3 изм. СП 32.13330.2018 ввели п. 6.2.7 Глубину заложения трубопроводов ливневой системы водоотведения следует принимать на основании
теплотехнического расчета, подтверждающего сохранение в трубопроводе положительных значений температуры.
При отсутствии теплотехнического расчета допускается глубину заложения трубопроводов системы ливневой
канализации по шелыге трубы принимать равной глубине проникновения в грунт нулевой температуры.

Как считаете относится это к дождеприемникам или только к магистралям? Как к этим вещам теперь относится Мосэкспертиза и Водосток? Я в целом смысла размещать ДК ниже глубины промерзания не вижу, в зимнее время они все забиты снегом, за исключением случаев когда к ним дренаж подключается.
nagger
Цитата(mike521 @ 19.7.2024, 9:51) *
Добрый день, в 3 изм. СП 32.13330.2018 ввели п. 6.2.7 Глубину заложения трубопроводов ливневой системы водоотведения следует принимать на основании
теплотехнического расчета, подтверждающего сохранение в трубопроводе положительных значений температуры.
При отсутствии теплотехнического расчета допускается глубину заложения трубопроводов системы ливневой
канализации по шелыге трубы принимать равной глубине[b] проникновения в грунт нулевой температуры
.[/b]
Как считаете относится это к дождеприемникам или только к магистралям? Как к этим вещам теперь относится Мосэкспертиза и Водосток? Я в целом смысла размещать ДК ниже глубины промерзания не вижу, в зимнее время они все забиты снегом, за исключением случаев когда к ним дренаж подключается.

Не путай промерзание с проникновением.
Если формально, то п. относится к любым трубным частям водостока.
Не обращал раньше внимания на этот печальный п.
Aerl
Вот это понимаю, поднасрали так поднасрали, существующие сети то по старым нормам лежат
aminopower
Цитата(nagger @ 19.7.2024, 12:15) *
Не путай промерзание с проникновением.

Кстати, кто/как учитывает глубину проникновения в грунт нулевой температуры? В изысканиях такого не найдешь, к сожалению.
Aerl
Цитата(aminopower @ 19.7.2024, 15:12) *
Кстати, кто/как учитывает глубину проникновения в грунт нулевой температуры? В изысканиях такого не найдешь, к сожалению.


Да никак, просто принимают равной глубине промерзания, т.к. документацию не только нужно разработать, а еще согласовать и сдать.
aminopower
Цитата(Aerl @ 19.7.2024, 15:45) *
Да никак, просто принимают равной глубине промерзания, т.к. документацию не только нужно разработать, а еще согласовать и сдать.

Аналогично, а так забавно, учитывая, что эта самая нулевая изотерма будет процентов на 30 больше глубины промерзания.
Ferdipendoz
Цитата(Aerl @ 19.7.2024, 17:45) *
Да никак, просто принимают равной глубине промерзания, т.к. документацию не только нужно разработать, а еще согласовать и сдать.

Аналогично, беру из отчёта ИГИ глубину промерзания
nagger
Промерзание песка для москвы - 1,4 м, глин 1,05 м. Много водопроводов в мск на 1,6-1,8 напроектировали? А канализаций на 0,8?
По весям аналогично.
aminopower
Цитата(nagger @ 20.7.2024, 23:01) *
Промерзание песка для москвы - 1,4 м, глин 1,05 м. Много водопроводов в мск на 1,6-1,8 напроектировали? А канализаций на 0,8?
По весям аналогично.

В таких случаях берется из "опыта проектирования эксплуатации сетей в районе проектируемого объекта", причем в СП этот самый опыт в приоритете стоит, а уже при отсутсвии оного, следует учитывать "глубину проникания в грунт нулевой температуры". Вопрос был больше в том, где брать/как высчитать "глубину проникания в грунт нулевой температуры", при отсутствии "опыта проектирования эксплуатации сетей в районе проектируемого объекта".
nagger
В сп 31 для определения проникновения нулевой изотермы есть ссылка на СП 22.13330, в котором нужной информации нет: перекочевало из предыдущих безграмотных версий сп 31, где было промерзание.
Опыт эксплуатации? - только запрашивать местные РСО.
Расчет есть в книге про водоводы Аронова, но я бы не взял на себя смелость рассчитать.
mike521
Вопрос остается открытым. На какую глубину делать ДК, в соответствии с п. СП или этот пункт только на магистральные сети?
Aerl
Цитата(mike521 @ 22.7.2024, 9:12) *
Вопрос остается открытым. На какую глубину делать ДК, в соответствии с п. СП или этот пункт только на магистральные сети?


Этот пункт касается всех сетей, хоть уличных, хоть дворовых. Поэтому, вывод один: делать.

mike521
Еще один вопрос, камеры ВД-8 не могут быть промежуточным дождеприемником(по два ДК на одной ветке) или это решаемо кувалдой по аналогии с кольцами?
Aerl
я из заМКАДья, мы такие элементы не используем) laugh.gif
mike521
Цитата(Aerl @ 22.7.2024, 10:56) *
я из заМКАДья, мы такие элементы не используем) laugh.gif

то есть по тп 902 делаете из колец 7-9в?

Это да такие вещи на жби заводах в регионах даже не производят. К стати пытался найти в наличии плиту перекрытия КЦП2-7, тоже как то н е особо густо. У вас круглые ставят что ли дождеприемные решетки?
Aerl
Цитата(mike521 @ 22.7.2024, 13:43) *
то есть по тп 902 делаете из колец 7-9в?

Это да такие вещи на жби заводах в регионах даже не производят. К стати пытался найти в наличии плиту перекрытия КЦП2-7, тоже как то н е особо густо. У вас круглые ставят что ли дождеприемные решетки?


Да, просто из КС разной номенклатуры, с готовыми окнами (с литерой в обозначении) никогда не видел. Люки разные бывают, плиты перекрытия как ни странно находят) ну или льют на месте прямо по чертежам серии
aminopower
Цитата(aminopower @ 21.7.2024, 8:46) *
где брать/как высчитать "глубину проникания в грунт нулевой температуры", при отсутствии "опыта проектирования эксплуатации сетей в районе проектируемого объекта".

Чтобы закрыть тему. Расчета вменяемого не нашел. В одном справочнике для глинистых грунтов предлагают глубину нулевой изотермы принимать на 15-30%, для супесчаных и песчаных-20-30% больше глубины промерзания.
mike521
Тогда пойдем другим путем, кто знает как выполнить теплотехнический расчет ливневки? Для прокладывания на высоте 0.8м от поверхности земли + утеплитель пенополистерол. Необходимо найти толщину.
Aerl
Цитата(mike521 @ 23.7.2024, 9:24) *
Тогда пойдем другим путем, кто знает как выполнить теплотехнический расчет ливневки? Для прокладывания на высоте 0.8м от поверхности земли + утеплитель пенополистерол. Необходимо найти толщину.


теоретически, если найти данные по теплопроводности грунта, то высчитать эквивалентную толщину изоляции.
nagger
Цитата(aminopower @ 23.7.2024, 7:58) *
Расчета вменяемого не нашел.

Аронов чем не устраивает? Чем не вменяемо?

Цитата(mike521 @ 23.7.2024, 9:24) *
Тогда пойдем другим путем, кто знает как выполнить теплотехнический расчет ливневки? Для прокладывания на высоте 0.8м от поверхности земли + утеплитель пенополистерол. Необходимо найти толщину.

Расчет с учетом того, что наружный воздух через решетку попадает в трубопровод, надеюсь? И часть ветки идут под дорогой и закладывать там ппс, на первый взгляд, такое себе.
aminopower
Цитата(nagger @ 23.7.2024, 10:11) *
Аронов чем не устраивает? Чем не вменяемо?

Рассчитал для Елабуги-суглинки. По ИГИ промерзание 1,46 м. По Лапкину результат похожий на правду. Смущает, что для по 3 разным формулам 3 разных результата вышло. Так можно для других областей попробовать.
mike521
Цитата(nagger @ 23.7.2024, 10:11) *
Аронов чем не устраивает? Чем не вменяемо?


Расчет с учетом того, что наружный воздух через решетку попадает в трубопровод, надеюсь? И часть ветки идут под дорогой и закладывать там ппс, на первый взгляд, такое себе.

Не совсем, утепление магистрального трубопровода, а не от ДК. Вот у меня и возник вопрос про этот пункт, дождеприемник по факту - это открытый колодец. Смысл закладывать ниже ур.промерзания? Единственное если есть присоединение дренажа или иных труб, функционирующих в зимнее время.
nagger
В общих коллекторах, которые без теплосети, бывал кто зимой?
nagger
Цитата(aminopower @ 23.7.2024, 11:03) *
Рассчитал для Елабуги-суглинки. По ИГИ промерзание 1,46 м. По Лапкину результат похожий на правду. Смущает, что для по 3 разным формулам 3 разных результата вышло. Так можно для других областей попробовать.

Там написано, что по V.11 наиболее достоверный результат.
У меня сложность найти -t для мск. Откуда ты брал мгд 1292?
aminopower
Цитата(nagger @ 23.7.2024, 23:07) *
Откуда ты брал мгд 1292?

speleos
Цитата(mike521 @ 23.7.2024, 9:24) *
Тогда пойдем другим путем, кто знает как выполнить теплотехнический расчет ливневки?

Все аналитические формулы обычно описывают "стационар", так как являются результатами решений относительно простых диффуров.
В случае ливневки стационаром не пахнет, поэтому любой аналитический расчет будет "вилами по воде", а численный на "нестационар" очень узкий по рассматриваемой ситуации.
Проще закопать поглубже, или утеплить с запасом, чем ловить блох.



Цитата(nagger @ 23.7.2024, 22:01) *
В общих коллекторах, которые без теплосети, бывал кто зимой?

ага, когда диггерством увлекался. в целом как в пещерах: плюсовая температура и влажненько.
nagger
Цитата(speleos @ 24.7.2024, 11:12) *
ага, когда диггерством увлекался. в целом как в пещерах: плюсовая температура и влажненько.

А что тогда в них водопровод без обогрева не разрешают?

Холодно там, минус.
speleos
Цитата(nagger @ 24.7.2024, 13:55) *
Холодно там, минус.


не не .. я про подземные "говноречки". Там, видать от теплопередача от зеркала воды дает какой-то тепловой гешефт.

В пещере Снежная-Иллюзия-Меженного, кстати на отм -250м огромный подземный снежник (и температуро 0с), а на глубине -1300м уже +6 градусов.
aminopower
Цитата(Aerl @ 23.7.2024, 9:35) *
данные по теплопроводности грунта

данные по теплопроводности грунта в мерзлом состоянии
nagger
Цитата(speleos @ 24.7.2024, 15:13) *
не не .. я про подземные "говноречки"

Таки я спрашивал про ОБЩИЙ коллектор.
Я к тому, что мелкие водостоки с ветками всё равно перемерзнут в лютую зиму. 0-изомерма совсем другая будет, нежели просто в грунте или рядом с рабочими трубами.
aminopower
Цитата(aminopower @ 23.7.2024, 11:03) *
Так можно для других областей попробовать.

Вообщем, вполне рабочая формула. Сравнился с теплотехническим расчетом для Н.Новгорода. В расчете 1,55, по формуле 1,60, т.е. разница чуть более 3%.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.