vladigorden
6.2.17 Удаление воздуха из систем отопления при теплоносителе воде и из конденсатопроводов, заполненных водой, следует предусматривать в верхних точках, при теплоносителе паре - в нижних точках конденсационного самотечного трубопровода.
В системах водяного отопления для выпуска воздуха следует предусматривать проточные воздухосборники или краны. Непроточные воздухосборники допускается применять при скорости движения воды в трубопроводе менее 0,1 м/с.
Вот "проточные воздухосборники или краны". Не могу понять это что одно и тоже?
При капремонте 9 эт. 45 кв. жилого дома (в Анапе) выбросили воздухосборники. Система отработала 41 год и была в хорошем состоянии, только краны закипели. Я так по старой памяти помню, что воздухосборники удаляют воздух из местных систем и в какой-то степени не дают ему попадать в тепловые сети при зависимой схеме присоединения, а у нас именно такая схема - с элеватором и конечно предотвращает нарушением циркуляции при образовании воздушных пробок, т. е. они не образуются если есть воздухосборник. Так в чëм смысл кранов???
tiptop
Цитата(vladigorden @ 5.8.2024, 17:14) *
Так в чëм смысл кранов???

Если не говорить об автоматическом воздухоотводчике, то как можно выпускать воздух без крана? unsure.gif
vladigorden
Вы не поняли вопроса. Там "проточный воздухосборник ИЛИ кран".
ИОВ
Цитата(vladigorden @ 5.8.2024, 17:14) *
Вот "проточные воздухосборники или краны". Не могу понять это что одно и тоже?
...Так в чëм смысл кранов???
Цитата(vladigorden @ 6.8.2024, 6:45) *
Вы не поняли вопроса. Там "проточный воздухосборник ИЛИ кран".

Это Вы не понимаете указаний СП 60.
По п. 6.2.17 в СО д.б. устройство для выпуска воздуха. Это м.б. воздухосборник - в его конструкции уже есть кран. Или просто кран для выпуска воздуха (без воздухосборника). Задача этих устройств выпустить воздух из верхних точек СО при заполнении системы. И это не имеет никакого отношения к тепловым сетям и попаданию в них воздуха из СО.
инж323
Цитата(vladigorden @ 6.8.2024, 6:45) *
Вы не поняли вопроса. Там "проточный воздухосборник ИЛИ кран".

каждые 4 минуты бегать открывать кран или подольше делать паузы, пока в этом воздухосборнике собирается воздух и еще не нарушает циркуляцию теплоносителя? А ваш вопрос о чем вообще?
vladigorden
"По п. 6.2.17 в СО д.б. устройство для выпуска воздуха. Это м.б. воздухосборник - в его конструкции уже есть кран. Или просто кран для выпуска воздуха (без воздухосборника). Задача этих устройств выпустить воздух из верхних точек СО при заполнении системы. И это не имеет никакого отношения к тепловым сетям и попаданию в них воздуха из СО."
Вот откуда всë берется!
А физика процесса такова. В системе отопления находящиеся под давлением всегда присутствует какое-то количество воздуха, который как правило движется попутно с потоком циркулирующей воды. Скорость циркуляции такова, что воздух не успевает выделится из воды и, при зависимом присоединении системы отопления, через элеватор, и проникает в наружные тепловые сети и далее до котлов. Для избежания этого в местных системах отопления ставятся воздухосборники. Попадая в воздухосборник циркулирующая в СО вола, резко снижает скорость и воздух выделяется в воздухосборник, откуда потом выводится либо автоматическим воздухоотводчиком либо через кран(вручную). Просто кран, без воздухосборника, может выпустить воздух только при запуске СО. Особенно, в СО с пластиковыми трубопроводами, не будет выводиться из системы диффузный кислород, проникающий через фитинги. В этом принципиальная разница между воздухосборником и просто краном. Именно это обстоятельство требует уточнения в СП.